再来请教关于应急照明供电时间及导线
本帖最后由 西门最无语 于 2016-4-21 10:07 编辑单位之前在长沙做了一个项目,审图人员意见有两点我不是很明白,特来请教:1.单体电井和地下室的消防器材室照明属于备用照明,蓄电池的供电时间要:180min(电源供电形式为市电+柴发)。这两个地方的应急照明算不算备用照明?
2.应急照明导线应采用电线额定电压应采用750V而不是450/750V的,这是为何?我仅晓得火灾的时候由于线芯温度急剧升高导致电压损失增大,电缆电线界面放大一只两级就可以了,不明白审图为何有此一问。
本帖最后由 尺短寸长 于 2016-4-21 10:36 编辑
1.单体电井和地下室的消防器材室照明属于备用照明,蓄电池的供电时间要:180min(电源供电形式为市电+柴发)。
呵呵,有柴油发电机,还提“蓄电池的供电时间要:180min”?
真扯!{:huffy:}
2.应急照明导线应采用电缆额定电压应采用750V而不是450/750V的,这是为何?
嘿嘿,应急照明导线,为何提“电缆”?
若是导线,他不懂就是“相绝缘/线绝缘”的“450/750V”吗?
若是电缆,他不懂应提“相绝缘/线绝缘”的“0.6/1.0kV”吗?
尺短寸长 发表于 2016-4-21 10:02
1.单体电井和地下室的消防器材室照明属于备用照明,蓄电池的供电时间要:180min(电源供电形式为市电+柴发) ...
此处是我笔误,是电线,不是电缆,是我写错了 电井只是需要应急灯,何时要求180分钟了(规范上列的场所不包括在内呀)
450/750V,估计是你图纸上写成500V了,否则不应该提此问题呀 树欲静而风不止 发表于 2016-4-21 10:41
电井只是需要应急灯,何时要求180分钟了(规范上列的场所不包括在内呀)
450/750V,估计是你图纸上写成500 ...
我也很好奇,450V指的是线芯对绝缘或护套之间的额定电压,750V的导体线芯之间的额定电压,不明白审图的为什么会不让用450V/750的,难道他让做成线芯对绝缘和线芯之间的都做成750?理由何在?电井罢了,消防器材室呢? 西门最无语 发表于 2016-4-21 10:53
我也很好奇,450V指的是线芯对绝缘或护套之间的额定电压,750V的导体线芯之间的额定电压,不明白审图的为 ...
严格来说,消防器材室也不用。180分钟指火灾情况下需要工作的场所,器材室,拿了就走了 树欲静而风不止 发表于 2016-4-21 11:13
严格来说,消防器材室也不用。180分钟指火灾情况下需要工作的场所,器材室,拿了就走了
电源供电形式为市电+柴发——
在此前提条件下,审图还提180分钟,属于完全没概念,建议回家抱孙子去吧。 尺短寸长 发表于 2016-4-21 11:16
电源供电形式为市电+柴发——
在此前提条件下,审图还提180分钟,属于完全没概念,建议回家抱孙子去吧 ...
请教尺总,电源采用市电+柴发,蓄电池仅作柴发启动的过渡作用,备用照明照明时间和疏散照明的时间做成一致均为30min可好?审图的会不会判强条? 西门最无语 发表于 2016-4-21 11:31
请教尺总,电源采用市电+柴发,蓄电池仅作柴发启动的过渡作用,备用照明照明时间和疏散照明的时间做成一 ...
备用照明照明时间和疏散照明的时间做成一致均为30min可好?
备用照明,好!
疏散照明,就复杂了:自带蓄电池,有不同场所;集中蓄电池,看柴油发电机属于啥性质。
审图的会不会判强条?
谁知道。
尺短寸长 发表于 2016-4-21 11:39
备用照明照明时间和疏散照明的时间做成一致均为30min可好?
备用照明,好!
最后一句,柴油发电机啥性质,这个没明白 柴油发电机——
可能是应急电源,也可能是备用电源,看你如何做这个系统设计,才能确定。 尺短寸长 发表于 2016-4-21 11:47
柴油发电机——
可能是应急电源,也可能是备用电源,看你如何做这个系统设计,才能确定。
懂了,噢啦,彻底明白了,谢谢尺总 西门最无语 发表于 2016-4-21 10:53
我也很好奇,450V指的是线芯对绝缘或护套之间的额定电压,750V的导体线芯之间的额定电压,不明白审图的为 ...
尺总,最近找到不经意间找到审图的为什么这么提了,《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)第20.1.4第八条:8疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。
此处额定电压,指的是线芯对绝缘层的还是导体相互之间的???