建筑物吊顶内是否可用阻燃PVC管
普通的办公楼装修,吊顶里的普通(非消防)配电线路,是否可以穿阻燃PVC管明敷? 按规范,闷顶内有可燃物时不行。不说规范,阻燃PVC管遇火燃烧仍然是会释放有毒气体。个人理解:人员密集场所不要用,其余可行。JGJ 67-2006 《办公建筑设计规范》规定不允许用。 用KBG管吧 去钢铁库存 拉动GDP KBG可行?管壁小于1.5MM,不满足民规8.3.2;另外旧版的低压配电设计规范不允许吊顶内采用PVC管,而新版的改成了这样:闷顶内无可燃物可以采用PVC,言外之意是允许;综合一下:一类公建,二类公建不建议用PVC,可以用JDG。 多层小办公PVC就PVC吧 尺短寸长 发表于 2016-4-20 19:13
JGJ 67-2006 《办公建筑设计规范》规定不允许用。
如果不是办公楼,别的建筑行不行? 树欲静而风不止 发表于 2016-4-21 09:41
如果不是办公楼,别的建筑行不行?
尽量不采用,小型项目对人身安全危害不成主要问题时,可以采用。
上海有地标,不纠结。
DGJ 08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》
尺短寸长 发表于 2016-4-20 19:13
JGJ 67-2006 《办公建筑设计规范》规定不允许用。
规范那一条规定的?非燃烧材料=钢管?
条文说明:非燃烧管材,包括阻燃型塑料管! azbe 发表于 2016-4-26 09:53
规范那一条规定的?非燃烧材料=钢管?
条文说明:非燃烧管材,包括阻燃型塑料管!
是不是编制人的语句组织存在着一定的问题?{:sweat:}
阻燃型塑料管,是不是塑料管?能否燃烧?
阻燃型塑料管,真的属于“非燃烧管材”?
这条文解释说的,上学时语文是谁教的?