旧建筑改造屋面防雷网格如何安装
现在有一旧项目改造,平屋面长达40宽22,按三类设防,设计在平屋面及四周女儿墙明敷圆钢形成接闪网格,但现场施工反馈,不破坏原屋面防水层,平屋面接闪网格没法安装,请问一般旧改造建筑是如何解决? 平屋面接闪网格没法安装那就采用明装 树欲静而风不止 发表于 2016-4-20 14:51
平屋面接闪网格没法安装
那就采用明装
施工反馈,明装没法做支架,说做支架也要破坏防水层,是否一定要支架? .P.atient 发表于 2016-4-20 14:53
施工反馈,明装没法做支架,说做支架也要破坏防水层,是否一定要支架?
扯淡的施工单位。
他们最好你帮他们把活干了,他拿钱直接走人。 尺短寸长 发表于 2016-4-20 15:00
他们最好你帮他们把活干了,他拿钱直接走人。
所言极是。 尺短寸长 发表于 2016-4-20 14:56
扯淡的施工单位。
我刚和施工说做支墩,他们说支墩无法固定,会移动……不知道这个支墩是否直接用水泥就可以在旧屋面上固定住? .P.atient 发表于 2016-4-20 15:13
我刚和施工说做支墩,他们说支墩无法固定,会移动……不知道这个支墩是否直接用水泥就可以在旧屋面上固定 ...
表面清理后,还应该打结构胶 好无耻的施工单位,只想拿钱不想干活