作为审图人员的老诚版主,你怎么看待这条审图意见?
一地下汽车库,设有男女公共厕所,且各设一个残疾人公共厕位。为满足无障碍设计要求,设计人员在残疾人公共厕位设置低位求助开关,厕所外设置了报警灯和警铃,供电电压则采用了AC 220V。审图意见:
不满足JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》规定,应该采用AC 50V以下的安全特低电压。
作为审图人员的老诚版主,你怎么看待这条审图意见?
若判对,对在哪里?
若判错,错在何处?
民规烦人的地方就在这儿,什么场所都要涉及,但是还是有请老诚版主出来解答 我用220V给报警铃供电,低位求助按钮采用无线式{:titter:} 我这边也提过,我改成了24V的! TJ235 发表于 2016-4-20 14:10
我用220V给报警铃供电,低位求助按钮采用无线式
怎么个无线,求教,截图 本帖最后由 树欲静而风不止 于 2016-4-20 14:45 编辑
无线的好多产品了,还有几节电池备用 只有独立的残疾人卫生间才要求设报警按钮,如果在公共卫生间里有一个残位,规范没要求设报警按钮 老诚版主为何一言不发?
是官官相护?还是超然物外无视小民百姓的痛楚? 老诚这家伙,架子还挺大的嘛。 尺短寸长 发表于 2016-4-21 16:36
老诚这家伙,架子还挺大的嘛。
可能老诚版主最近在忙别的吧,尺总你准备七颗龙珠召唤吧 诚版已被问题规范伤到了,隐了。
集齐七个问题方可召唤{:lol:} 改成了24V的!改成了24V的! 这种胡扯的规范不知道是谁编出来的,如此下去照明开关也要改50V以下了。当然怪不得审图的,两回事,审查不负责审查规范的合理性。 老诚要是能解答早就来显摆了。 我改了,我改了,我京东到的产品改了