做过锅炉房设计的进来看看,11.2.23这条怎么实施
这条怎么实施?配电箱后备EPS然后给控制系统供电?另外锅炉房除过普通照明是否要设应急照明(备用照明?安全照明?)?
用“锯箭法” 供电我来 UPS由系统供应商配套。{:smile:}现在的设计也得懂厚黑啊 锅炉的控制,不少院里是专业人员设计(热工控制),其UPS由控制设计人员确定 另外,我们做锅炉房时,除正常照明外,还设置了疏散标志及应急灯具 树欲静而风不止 发表于 2016-4-20 08:40
另外,我们做锅炉房时,除正常照明外,还设置了疏散标志及应急灯具
嗯,应急照明及疏散指示设置了,没做过锅炉房,看了08版的锅炉房规范,也没有看见备用照明或安全照明的条文要求,但想着锅炉房是不是要设置备用照明{:lol:}