关于洁净厂房内备用照明与应急照明
如图所示,洁净厂房的备用照明算不算应急照明?从条纹解释来看为生产所设置的备用照明和消防设备房的备用照明概念一致,为生产所设备的备用照明能否作为消防疏散照明?还是单独为消防疏散照明做双头应急灯?我们组长认为此处的备用照明不能作为消防疏散照明,因为此处备用照明是为生产设备服务的。我的理解是按照条纹解释此处的备用照明等同于消防设备房内备用照明,即为应急照明,供电时间为180min且照度为正常照度的十分之一,足以满足消防疏散用,为什么单独要设置双头应急灯作为疏散照明?这是两个范畴
1.灯具选择不同,你的这个备用照明可以是普通灯具,而应急疏散不行。
2.配电方式不同
3.配电线路要求不同
4.安装部位也有区别,疏散照明主要是疏散通道和出口处 备用照明,不一定配置蓄电池。
不配置蓄电池的备用照明,不满足GB标准规定的消防疏散照明要求。 不过话说回来,我们的有些GB标准,因为编制人员语文水平太差,编得让我们小民百姓看不太懂。 树欲静而风不止 发表于 2016-4-15 10:15
这是两个范畴
1.灯具选择不同,你的这个备用照明可以是普通灯具,而应急疏散不行。
2.配电方式不同
4.安装部位也有区别,疏散照明主要是疏散通道和出口处——
概念有误! 疏散走道 ≠ 疏散通道 ≠ 疏散楼梯间
∵
14版《建规》建筑部分存在局部错误,怀疑个别编制人员要么疏忽要么没搞明白啥叫“疏散走道”啥叫“疏散通道”。
PS
高建民先生已经当面承认了这个错误。
∴
既然14版《建规》未能将“疏散走道”、“疏散通道”、“疏散楼梯间”之间的区别完全说清楚,电气章节的编制人编写规范规定发生缺胳膊断腿的现象,想必也属正常。
备用照明属于应急照明。疏散照明也属于应急照明。只有备用照明达到疏散照明的要求就可以做为疏散照明。在洁净厂房内,备用照明选用灯具符合GB17945的要求,负荷等级,配电线缆等达到建规要求,即可兼做为疏散照明。无需再采用双头灯,只需另设疏散指示即可。 洁净厂房的规范还好,那个商场规范的才头疼,什么备用照明,值班照明,应急照明,稀里糊涂。那个建规的图集也是稀里糊涂的。 那个建规的图集也是稀里糊涂的——
“以己昏昏使人昭昭”是也! 树欲静而风不止 发表于 2016-4-15 10:15
这是两个范畴
1.灯具选择不同,你的这个备用照明可以是普通灯具,而应急疏散不行。
2.配电方式不同
1:灯具选择有何不同,即为备用照明,就是应急照明(应急照明分为消防用疏散照明和消防工作用备用照明),灯具当然按照符合消防认证的产品,难道配电室和消控室的灯具会选用普通灯具而不是消防认证的?
2:配电方式有何不同,都为应急照明,从应急照明配电箱出回路,消控室和配电室的备用照明从何而来?
3:配电线路要求有何不同,消控室的备用照明线路要求和疏散应急照明有区别?
4:安装部位有区别这个赞同,然而我整个厂房里(大开间)的照度为正常的十分之一,难道会不满足疏散用的5LX? 尺短寸长 发表于 2016-4-15 10:16
备用照明,不一定配置蓄电池。
不配置蓄电池的备用照明,不满足GB标准规定的消防疏散照明要求。
从条纹解释的概念来看,厂房内供生产用的备用照明概念等同于消控室等部位的备用照明,备用照明与应急照明启动时间均不大于5S(ps,这个仅在民规上有,其他地方是否有未见),将生产用的备用照明火灾的时候做强启,供电时间与照度均大于疏散要求,对于大开间的厂房我认为完全满足消防疏散使用要求 龙丘先生 发表于 2016-4-15 10:51
备用照明属于应急照明。疏散照明也属于应急照明。只有备用照明达到疏散照明的要求就可以做为疏散照明。在洁 ...
我们组长认为共生产用的备用照明不算应急照明!!! 龙丘先生 发表于 2016-4-15 10:51
备用照明属于应急照明。疏散照明也属于应急照明。只有备用照明达到疏散照明的要求就可以做为疏散照明。在洁 ...
敢为是否在电子十院或者十一院高就? 龙丘先生 发表于 2016-4-15 10:51
备用照明属于应急照明。疏散照明也属于应急照明。只有备用照明达到疏散照明的要求就可以做为疏散照明。在洁 ...
对于疏散指示灯怎么破,原来装在柱子上,但是工艺设备一进来以后全都挡住了,我们组长说讲双头应急灯装到2.2m的地方,疏散指示灯改在2.0m的地方!!! 西门最无语 发表于 2016-4-15 11:10
对于疏散指示灯怎么破,原来装在柱子上,但是工艺设备一进来以后全都挡住了,我们组长说讲双头应急灯装到 ...
建规1.0已不是强条……。遮挡总可以调整灯的位置,先有疏散通道后有疏散照明指示系统 西门最无语 发表于 2016-4-15 11:06
我们组长认为共生产用的备用照明不算应急照明!!!
洁净厂房的备用照明,无需按消防备用照明设计,属于非消防的备用照明。
页:
[1]
2