西门最无语 发表于 2016-4-11 22:54:20

关于电机的轻载,中载,重载

关于电动机的轻载中载重载问题,配三上讲的是以4S,8S区分为轻载,中载,重载的,我们平时见到的排烟风机,消防水泵,冷水机组是不是都算轻载?还是得看厂家具体样本?是否功率越大启动时间就越长?

北方郎 发表于 2016-4-12 06:59:31

此处所说的轻载、中载、重载是指起动转矩和额定转矩之比。
风机、压缩机类算轻载,水泵类算重载。
降压起动时起动电压越低,起动时间越长。

西门最无语 发表于 2016-4-12 09:25:13

北方郎 发表于 2016-4-12 06:59
此处所说的轻载、中载、重载是指起动转矩和额定转矩之比。
风机、压缩机类算轻载,水泵类算重载。
降压起 ...

谢谢郎主,我自己在看看电机学课本,关于这一块的设计相关的规范出自哪儿,可否告知?

北方郎 发表于 2016-4-12 09:54:04

西门最无语 发表于 2016-4-12 09:25
谢谢郎主,我自己在看看电机学课本,关于这一块的设计相关的规范出自哪儿,可否告知?

无。

chipy 发表于 2016-4-12 15:41:21

工业与民用配电手册上面貌似也是根据时间区分的..
这个问题.还有争议阿.

Tricity 发表于 2016-4-12 18:19:58

跟电机所带的负载有关,也就是说和应用有关,跟电机本身和功率大小没有直接关系,所以电机学上不一定有这方面的内容。常见的重载启动有大型风机,搅拌机等。

西门最无语 发表于 2016-4-12 20:57:21

Tricity 发表于 2016-4-12 18:19
跟电机所带的负载有关,也就是说和应用有关,跟电机本身和功率大小没有直接关系,所以电机学上不一定有这方 ...

我想补习一下大学的课程了,好后悔大学荒废了

3601 发表于 2016-4-12 22:12:12

民用与一般工业建筑中的水泵,多数是离心泵。离心泵的起动转矩主要是机械惯性阻力矩、静摩擦阻力矩及水的阻力矩。离心泵的起动阻力矩一般为额定阻力矩的30%,属于轻载启动。

西门最无语 发表于 2016-4-12 23:07:14

3601 发表于 2016-4-12 22:12
民用与一般工业建筑中的水泵,多数是离心泵。离心泵的起动转矩主要是机械惯性阻力矩、静摩擦阻力矩及水的阻 ...

请问这个从哪儿可以看到?相关的计算看那个规范?

3601 发表于 2016-4-15 22:45:46

参考《建筑工程各类水泵电气控制图集》庞传贵

贾行家 发表于 2016-4-16 14:13:22

本帖最后由 贾行家 于 2016-4-16 14:26 编辑

标准描述见各大参考书,就不复制粘贴了;咱们说个俗的比喻,你骑自行车带你的女朋友,自行车就是机械设备,你是驱动电机,你女朋友就是负载;你女朋友先坐到后座了,然后你蹬车走人,这就是重载启动;你女朋友先不坐,你先把自行车蹬起来,然后她跑着坐上去,这就是轻载启动,离心泵关阀启动就是这个意思,启动时没有流量,算轻载启动,不是重载。但有的设备只能是重载启动,比如溶液池的搅拌器,你总不能空着池子开搅拌器,然后再加水加料吧?都是先配好水和料,然后开搅拌器混合,所以这就没办法了,只能是重载了。

西门最无语 发表于 2016-4-17 10:35:32

贾行家 发表于 2016-4-16 14:13
标准描述见各大参考书,就不复制粘贴了;咱们说个俗的比喻,你骑自行车带你的女朋友,自行车就是机械设备, ...

言之有理,懂了。配电手册上是按照时间划分的,这个怎么说?

fitman 发表于 2016-4-18 14:48:03

似乎没有重载、中载、轻载的标准定义。一般还是按工程习惯。从定义上看分类应是按工作转矩来分,但实际上不同功率的电机对不同的负载表现不一样,即使同一功率,长形电机也比宽短型电机起动更给力。而起动时间和起动过流倍数是校验电机过载保护的主要重数,因此按起动时间划分轻重载是有其合理性的。

西门最无语 发表于 2016-4-25 13:26:15

再来支持一下这个问题,我是做民建的,平时在遇到的风机水泵是不是都算是轻载?
页: [1]
查看完整版本: 关于电机的轻载,中载,重载