光于火灾自动报警系统(声光报与应急广播)的问题。

关于声光报和火灾应急广播的设置问题。
1。规范里有没有明确的规定说什么情况下需要设置的。
2。设了声光报,还需要不需要设应急广播;设了应急广播,是否还需要设声光报。我的感觉是这两个功能有些重叠。

树欲静而风不止 发表于 2016-4-12 08:18:30

强条:4.8.1火灾自动报警系统应设置声光报警
也就是说,区域、集中或控制中心都应设置
强条:4.8.7集中或控制中心系统设置应急广播
也就是说,集中或控制中心系统既有声光报警又有应急广播

刀刀 发表于 2016-4-12 20:27:15

树欲静而风不止 发表于 2016-4-12 08:18
强条:4.8.1火灾自动报警系统应设置声光报警
也就是说,区域、集中或控制中心都应设置
强条:4.8.7集中或 ...

感谢大神,经常翻这本规范竟然没注意到(汗颜)