住宅顶层的门是否要设置安全出口标志(如图,建筑说可以做疏散)但电老总说向下疏散。
住宅顶层的门(开向屋顶的)是否要设置安全出口标志(如图,建筑说可以做疏散)但电老总说向下疏散。住宅顶层的门(开向屋顶的)是否要设置安全出口标志(如图,建筑说可以做疏散)但电老总说向下疏散——
1
住宅顶层的门(开向屋顶的)是否要设置安全出口标志(如图,建筑说可以做疏散)但电老总说向下疏散——
是“建筑说可以做疏散”还是“建筑说应该做疏散”?
2
住宅顶层的门(开向屋顶的)是否要设置安全出口标志(如图,建筑说可以做疏散)但电老总说向下疏散——
“但电老总说向下疏散”:是不是“电老总”听了王总的宣贯讲课,因为王总“狠狠嘲笑了想往上疏散的人”。{:titter:}
楼主应该明确一个问题,往哪里疏散的决定权是建筑还是电气?很显然是建筑!要是建筑说屋顶是疏散场所,那电气总的不允许是不是越俎代庖了? yjgabc 发表于 2016-4-11 11:41
楼主应该明确一个问题,往哪里疏散的决定权是建筑还是电气?很显然是建筑!要是建筑说屋顶是疏散场所,那电 ...
可能
不是“电气总的不允许是不是越俎代庖了”,而是“王总的不允许是不是越俎代庖了”。 尺短寸长 发表于 2016-4-11 11:49
可能
不是“电气总的不允许是不是越俎代庖了”,而是“王总的不允许是不是越俎代庖了”。
有的人说住宅顶层物业人员最后会把这个门锁人上的(也有道理) 安全出口指示要做,但是每层的疏散指示应该向下疏散。我感觉你老总说的没错。 xiaogao 发表于 2016-4-11 13:59
有的人说住宅顶层物业人员最后会把这个门锁人上的(也有道理)
个别规范编制人,胡说八道乱编规范、乱解释规范,也有拿这个来说事 ——
人家违规,就成为你可以犯错的理由? rainmen_73
听了王总的宣贯又如何,电气老总解决问题的思路有问题。发表于 1 小时前
说的不错。
但:人微言轻,位高权重。
掌权者,是不是应该时时托住自己的下巴,别再乱说了,好不好?
xiaogao 发表于 2016-4-11 13:59
有的人说住宅顶层物业人员最后会把这个门锁人上的(也有道理)
此言差矣~!不能因为物业要锁门就否认其是疏散出口的正当性。君不见很多场所,物业保安把本应该正当疏散的出入口锁起来关起来,美其名曰好管理。一旦着火就是典型。 尺短寸长 发表于 2016-4-11 14:39
rainmen_73
听了王总的宣贯又如何,电气老总解决问题的思路有问题。发表于 1 小时前
尺总: 相请教一下。比如说做疏散出口,想请问人员是疏散到屋顶(就停在哪里),还是从屋顶的另一单元楼梯疏散下去呢?如是利用另一楼梯,是否要在另一单元屋顶门的外面做安全出口指示(别笑,有让在内外侧均侧的) 本帖最后由 尺短寸长 于 2016-4-11 15:31 编辑
xiaogao 发表于 2016-4-11 14:50
尺总: 相请教一下。比如说做疏散出口,想请问人员是疏散到屋顶(就停在哪里),还是从屋顶的另一单元 ...
住宅顶层的门(开向屋顶的)是否要设置安全出口标志(如图,建筑说可以做疏散)但电老总说向下疏散——
如果
住宅顶层的门:有(开向屋顶的)向屋顶疏散的必要,必定会经由另一单元楼梯间疏散的(一般少有仅一个单元的住宅建筑),不信就问建筑专业设计人员去。
至于门外侧,则无需装设“安全出口标志”——
一则,此时逃生人员的疏散方向,与“另一单元楼道间”屋顶的安全出口疏散方向是反向的,而诱导灯的指示方向,应该与疏散门、安全出口的疏散方向一致。何况室外设置安全出口标志灯,风吹雨淋日晒也容易损坏,完全没有必要。
二则,小民百姓也需要学习、掌握一些消防逃生的常识。
可叹,现如今,某些编规范的电气大亨,连一些最基本的消防、防爆常识都没有,经常闹出不应该的笑话来,也真是无语。
请乱宣贯者自行看看这个“强条” !!!
GB 50016-2014《建规》
条文说明
尺短寸长 发表于 2016-4-11 15:26
条文说明
尺工非常感谢, 谢谢大家。 如何疏散应该是建筑专业说了算!