您的担心是多余的,对于有些厂商的样本里言明上下两端进线都可以的断路器,其分断是将两个方向进线的方式都做了验证的,而且都能满足样本上给出的分断容量的值,所以对于50KA的分断,上下两端进线都能满足50KA。
另外,组串式光伏系统的正常电流流经的方向是下进上出,但是短路时短路点的两端都有短路电流过来,一端来自变压器,一端来自光伏板,来自变压器的短路电流远远大于来自光伏板的短路电流,所以短路时断路器承受短路电流主要还是变压器过来的,所以断路器承受短路电流的方向是正向的,即上进下出,所以不需要考虑断路器的分断能力降容。