一体化配电柜在民用建筑中的应用
对于新民规征求意见稿18.15章中提到的一体化智能配电柜,功能集建筑设备监控、电力监控、照明控制、剩余电流检测、电能计量、建筑环境检测于一体,强弱电共箱,网络通讯。按照这个描述,电气设计将会面临很大的变化,没有了DDC,不需要分别设计火灾漏电报警、电能计量、智能照明控制等各个子系统,只需要标一个智能配电箱的型号。
目前我们有一工程(大型公建),业主被厂家忽悠,想用这种配电柜,想求助万能的电气论坛,对这种配电柜有何看法:
(1)是否有成功的案例,使用效果如何?
(2)可靠性怎样?是否不用考虑380V电源对控制信号的干扰?
(3)是否能用于消防设备控制柜?
(4)可生产这种智能配电柜的厂家多吗,我怎么在网上搜不到相关的资料呢?
(5)其价格和传统配电柜+DDC+智能照明+智能仪表方式相比,是高还是低? 民规你也信?
什么叫一体化智能配电柜?民规规范组能解释下吗? 问题是业主想用,除了厂家提供的技术资料外,我们找不到其它任何相关的产品规范和要求 厂家说新民规的这个章节就是他们编的,这也是醉了 long 发表于 2016-4-10 10:58
厂家说新民规的这个章节就是他们编的,这也是醉了
很明显,规范编制组和厂家早就勾搭上了。
其实,中国人就玩概念。这种箱体早有了,谁都能做,把BAS模块、通信模块等装在配电箱里就可以。星级酒店的客房配电箱、AHU机组的配电箱、公共区域的照明控制箱不都是这种箱体吗?
其实,是很普通的东西。 酒店客房配电箱也好,加智能控制模块的照明配电箱也好,还有现在流行的智能家居配电箱,其控制部分的产品品牌市场上有很多,各种档次可选。但这个一体化配电柜好象不是,市场上同类产品很少(也许是我孤陋寡闻,没听说过),一般的盘厂做不了(或者说没做过),而是由做一体化控制的承包商自已设计生产,这样的设计是不是有指定产品的嫌疑呢。
另外,上述提到的配电负荷等级都不高,单电源供电,控制失效也不至于造成严重后果。但是排烟风机、空调兼消防补风机、消防水泵配电呢,配电柜内各种监测、控制模块,一旦控制不可靠,可是性命攸关的事。
还是一句话,因为不了解,所以没把握。请各位用过或了解的大神指点。 本帖最后由 bzp4891 于 2016-4-10 18:19 编辑
1.施耐德的智能低压配电柜是:基于以太网TCP/IP协议通信或Modbus 或 ULP通信,将低压柜内的元器件的工作状态实时传输至能效管理平台,方便用户实时监测和控制用电情况,节能增效。
2.我觉得目前国内能做到厂家不多,毕竟虽然只是增加网路通讯连接,但是各元器件之间还有需要很多试验要验证,比如防止通讯干扰的EMC试验就是一道很难过的坎,其他厂家的类似产品目前还不是了解;
3.目前智能低压配电柜在医院、酒店项目用的比较多,主要是分配电柜。
再试一次,这是厂家提供的系统图
控制原理图
上两图是厂家提供的平时兼消防风机系统图样,从图中来看,进线电源及所有出线回路配了带通讯接口的断路器或控制模块,风机控制器内置于配电柜中(可能是采用了PLC,功能上取代了DDC控制器),然后通过IP通讯联网控制。问题是强弱电同箱,怎么保证控制的稳定性?这种配电柜是不是应该有制造标准?
PS. 这个图跟7楼的好象还不一样,7楼所说的智能配电柜应该是只配置了智能断路器,通过联网可以实现遥控、遥信、遥测与配电箱相关的参数如回路电压、电流、电能、断路器状态,但实现不了对箱外设备的控制。
页:
[1]
2