爱你大豆 发表于 2016-4-8 16:19:13

关于漏电断路器漏电动作电流取值定义理解不是很清晰

当住宅部分建筑面积小于1500(单相配电)或4500(三相配电)时,漏电动作电流为300mA。大于这个面积500mA。。。我想问此处的1500平是指这个电力配电箱所带住户的面积吗?还是直接看整个建筑规模(正常建筑面积都会大于4500呢)。

afengx 发表于 2016-4-8 17:34:04

按配电箱负载范围面积考虑

lichengjian 发表于 2016-4-9 13:06:25

我在想,三相配电的情况下,漏电电流也是有相位的,会不会相互抵消?几年前我跟一位老总请教的时候他说会抵消,现在我又有些犹豫了。

zhouke 发表于 2016-4-10 15:48:03

lichengjian 发表于 2016-4-9 13:06
我在想,三相配电的情况下,漏电电流也是有相位的,会不会相互抵消?几年前我跟一位老总请教的时候他说会抵 ...

老总的说法正确。

爱你大豆 发表于 2016-4-11 10:48:47

afengx 发表于 2016-4-8 17:34
按配电箱负载范围面积考虑

多谢指点!!明白了,以后自己也注意!

北方郎 发表于 2016-4-12 14:37:58

lichengjian 发表于 2016-4-9 13:06
我在想,三相配电的情况下,漏电电流也是有相位的,会不会相互抵消?几年前我跟一位老总请教的时候他说会抵 ...

三相电阻、电抗绝对对称时当然会抵消,实际不可能做到。

lichengjian 发表于 2016-4-12 18:28:14

北方郎 发表于 2016-4-12 14:37
三相电阻、电抗绝对对称时当然会抵消,实际不可能做到。

三相不平衡电流是因为负荷不均匀产生的,非阻抗不同;漏电电流也是类似情况,并非因为阻抗的原因,而是负荷的泄露电流不均匀而产生的;看来是可以相互抵消的,正如三相不平衡电流一样。但是《住宅电气设计规范》P55页下面,180mA漏电动作电流只能带30多户,是没有考虑相互抵消的情况吧?还是单纯的就事论事?不去考虑三相,仅考虑单相配电

北方郎 发表于 2016-4-13 06:40:43

lichengjian 发表于 2016-4-12 18:28
三相不平衡电流是因为负荷不均匀产生的,非阻抗不同;漏电电流也是类似情况,并非因为阻抗的原因,而是负 ...

概念混乱

治学以诚 发表于 2016-4-13 08:12:58

治学以诚 发表于 2016-4-13 08:13:18

治学以诚 发表于 2016-4-13 08:13:57

治学以诚 发表于 2016-4-13 09:20:26

治学以诚 发表于 2016-4-13 09:21:39

页: [1]
查看完整版本: 关于漏电断路器漏电动作电流取值定义理解不是很清晰