吸顶装的花洒吊顶周围1.2m内是否按1区考虑
吸顶装的花洒吊顶周围1.2m内是否按1区考虑,花洒距地超过2.25米,花洒吊顶周围如果有灯具,是否要按1区考虑还是2区,还是2区以外?2区以外总觉得不放心。。。 对照GB 16895.13-2012 低压电气装置 第7-701部分:特殊装置或场所的要求 装有浴盆和淋浴的场所 按照图示,应该是2区 治学以诚 发表于 2016-4-8 08:57吸顶装的花洒吊顶周围任何范围内,都不按特殊场所考虑
1、花洒工作时,是火灾场所。人员不正确使用电器。 ...
指的是卫生间的花洒 区域高度要提升到花洒高度。灯具选用防水型。 本帖最后由 老康阁楼 于 2016-4-9 12:12 编辑
民规附录1区的限界是:围绕浴盆或淋浴盆的垂直平面;或对于无盆淋浴,距离淋浴喷头1.20m的垂直平面和地面以上0.10m至2.25m的水平面
GB16895.13-2012: