建筑设计防火规范中消防配电线路的条文
规范上是,消防配电线路宜与其他分开不同电缆井,沟内,如果同沟,布置在两侧,且采用矿物绝缘电缆。。。。现在大家的做法都是矿物绝缘电缆吗? 现在大家的做法都是矿物绝缘电缆吗?
我们这边都已采用矿物电缆 采用两个电井的少(住宅项目) 树欲静而风不止 发表于 2016-4-7 11:28
采用两个电井的少(住宅项目)
不采用矿物绝缘电缆,住宅高层建筑便被规范强制要求采用两个强电竖井,估计唯天朝所独有。
住宅高层建筑采用一个强电竖井,被规范强制要求采用矿物绝缘电缆,估计也是唯天朝所独有。
天朝,果真是老子天下第一矣。 尺短寸长 发表于 2016-4-7 11:40
不采用矿物绝缘电缆,住宅高层建筑便被规范强制要求采用两个强电竖井,估计唯天朝所独有。
住宅高层建筑 ...
电气规范更新的太快....不知道用低烟无卤阻燃有多大问题 树欲静而风不止 发表于 2016-4-7 11:27
现在大家的做法都是矿物绝缘电缆吗?
我们这边都已采用矿物电缆
电缆价格差别太大,不知道这么贵的电缆由多大的必须性.... 宜是应该执行,还是可以不执行。各种模糊 规范要求采用矿物绝缘类电缆,我们上的是柔性矿物绝缘电缆 afengx 发表于 2016-4-7 17:25
规范要求采用矿物绝缘类电缆,我们上的是柔性矿物绝缘电缆
什么型号了?有资料吗 ? afengx 发表于 2016-4-7 17:25
规范要求采用矿物绝缘类电缆,我们上的是柔性矿物绝缘电缆
便宜吗?。。。。 尺短寸长 发表于 2016-4-7 11:40
不采用矿物绝缘电缆,住宅高层建筑便被规范强制要求采用两个强电竖井,估计唯天朝所独有。
住宅高层建筑 ...
这条为什么会出现,王金元在总后的录音中是这么说滴:当时编规范的时候,规范组的某个消防队的总恰好去天津去处理了一场火灾,回来以后就跟他说,火灾过程中电井里非消防电缆着火,把消防电缆也一块给烧了,问他能不能把电井分开,王总说这是把NH型的电缆给烧着了,消防队的老总问能不能分两个管井,王总说这个不现实,尤其是住宅项目更加难,所以才有了用矿物绝缘电缆和分管径这一说!!! 西门最无语 发表于 2016-4-10 19:32
这条为什么会出现,王金元在总后的录音中是这么说滴:当时编规范的时候,规范组的某个消防队的总恰好去天 ...
有个疑问,WDZN也能烧着吗? zrj924 发表于 2016-4-11 11:13
有个疑问,WDZN也能烧着吗?
可以的,耐火材料和NH型的一样,只是绝缘材料和护套不带卤素
页:
[1]