苦逼设计1234 发表于 2016-4-5 14:51:55

应急照明配电箱按照防火分区设置问题

先是《民用建筑电气设计规范》-08规定,
13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。


然后是《建筑设计防火规范》-16规定

10.1.7 消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。


云南这边的消防审图,包括当地消防部门的意见是按照防火分区设置应急照明配电箱,但是按照火规的意思,是可以几个防火分区设置一个配电箱的。比如说我办公建筑,每层一个防火分区,有必要每层设置?

树欲静而风不止 发表于 2016-4-5 15:46:22

办公建筑,每层一个防火分区,每层设
住宅,4-6层设置一台

houstar 发表于 2016-4-5 19:18:15

规范已经是最低要求了,而且各地审图基本也都会要求每一防火分区均要有自己的消防应急照明箱,所以不要纠结了。

canghaicha 发表于 2016-4-5 19:53:13

按分区设置,住宅除外

lin1977 发表于 2016-4-6 16:33:05

办公建筑层层设,功率太小,建议3层一个,分支线在管道井内,不算违反规范

苦逼设计1234 发表于 2016-4-7 15:28:32

办公建筑,我三四层设了一个,不知道消防审图结果了,审图还可以沟通,消防审图太扯了,建议把消防审图机构撤了

wurenhecai 发表于 2016-4-7 15:59:58

公建标准层每层都是一个防火分区。住宅地上塔楼算一个防火分区。按规范是要每个防火分区内设置的。防火分区的划分具体要根据建筑专业定性

尺短寸长 发表于 2016-4-7 16:11:13

wurenhecai 发表于 2016-4-7 15:59
公建标准层每层都是一个防火分区。住宅地上塔楼算一个防火分区。按规范是要每个防火分区内设置的。防火分区 ...

住宅地上塔楼算一个防火分区?

JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》
条文说明
9.3.1住宅建筑一般按楼层划分防火分区……

wurenhecai 发表于 2016-4-7 16:57:59

JGJ的这种规范不看也罢。一看这种条文就无语。太不专业了,电气规范还写防火分区的事情。防火分区还是按建筑的定,我们设备专业是跟着走。

wurenhecai 发表于 2016-4-7 17:03:26

尺短寸长 发表于 2016-4-7 16:11
住宅地上塔楼算一个防火分区?

JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》




JGJ的这种规范不看也罢。一看这种条文就无语。太不专业了,电气规范还写防火分区的事情。防火分区还是按建筑的定,我们设备专业是跟着走。
哎,好久不来论坛,很多功能都不会用了。






crayonxin 发表于 2018-1-8 16:00:26

请问大家,JGJ 242-2011 9.3.1 的条文说明,
能否作为住宅类项目隔层设置应急照明配电箱的依据呢?

树欲静而风不止 发表于 2018-1-8 16:18:10

crayonxin 发表于 2018-1-8 16:00
请问大家,JGJ 242-2011 9.3.1 的条文说明,
能否作为住宅类项目隔层设置应急照明配电箱的依据呢?

当然可以

txd0920 发表于 2018-1-9 21:24:56

学习了,现在规范太多,还不统一

一粒沙 发表于 2019-3-13 10:52:47

txd0920 发表于 2018-1-9 21:24
学习了,现在规范太多,还不统一

这就是 权力的任性……他们就这么关门造车、互不通气,谁又能咋?

流碎日月 发表于 2019-3-15 11:24:08

现在按新消防应急照明规范住宅地下储藏间走廊可以两个防火分区设置一个应急照明箱吗?普通照明支线可以穿防火分区吗?
页: [1] 2
查看完整版本: 应急照明配电箱按照防火分区设置问题