防雷引下线的柱内筋不可以采用焊接?
原来一直要求不要焊接,今天看了下规范 GB 50057-20104.3.5.6 构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路 这里的 对焊或搭焊连接怎么理解结构专业同意,就可以采用对焊、搭焊。
GB 50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》
强条——
3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。
防雷引下线绑、焊无所谓,引下线与接地连接线、与外引预埋连接板、与利用土建基础做接地极钢筋都用焊接为好。这些都可能与土建承力件相关,均是委托土建专业设计吧,那就是土建专业出图,按土建图纸施工,电气专业只作已委托土建设计的说明。。。。。。 接标题。
在中国,可以焊接。在英标里,一般使用标准卡子或者专用的防雷引下线。 这条被福建审图老师提过一次,用的就是GB50601-2010 对焊,搭焊,我理解就是焊接 条纹解释说明如下:混凝土内的钢筋借绑扎作为电气连接,当雷电流通过时,在连接处是否可能由此而发生混凝土的爆炸性炸裂,为了澄清这一问题,瑞士高压问题研究委员会进行过研究,认为钢筋之间的普通金属绑丝连接对防雷保护来说是完全足够的,而且确证,在任何情况下,在这样连接附近的混凝土决不会碎裂,甚至出现雷电流本身把绑在一起的钢筋焊接起来,如点焊一样,通过电流以后,一个这样的连接点的电阻下降为几个毫欧的数值。 本条第6款为强制性条款。 树欲静而风不止 发表于 2016-4-5 09:34
对焊,搭焊,我理解就是焊接
对接电阻焊(以下简称对焊)是利用电阻热将两工件沿整个端面同时焊接起来的一类电阻焊方法。
搭接焊接就是采用搭接接头进行焊接。即两个分离的工件接头搭在一起(不是对在一起)的焊接。
还有其他的焊接方式,此处的焊接方式应该刻意指的这两种。百度到的,如有错误请指正