我一直觉得装那个没有啥用,但王总有这样的回答
设也就罢了,居然说安装在棚顶。。。柴油蒸汽明显比空气重,要设也设在地面附近。 fangyangde0413 发表于 2017-9-5 13:09
设也就罢了,居然说安装在棚顶。。。柴油蒸汽明显比空气重,要设也设在地面附近。
呵呵!
进退一万步,也扯不上“探测器安装于顶棚”。{:1_430:}
尺短寸长 发表于 2017-9-5 13:40
呵呵!
进退一万步,也扯不上“探测器安装于顶棚”。
他既然考虑“有可燃气体”那除了安装“可燃气体报警装置”,他是不是还要考虑电气防爆啊。。。 柴油储油间,考虑挥发性蒸汽。防爆没错。
GB50160-2008 《石油化工企业设计防火规范》
第3.0.2条条文说明部分截图:
nicebin 发表于 2017-9-6 09:15
柴油储油间,考虑挥发性蒸汽。防爆没错。
也只能:呵呵! 尺短寸长 发表于 2017-9-5 13:40
呵呵!
进退一万步,也扯不上“探测器安装于顶棚”。
这个相对密度是指啥? ethan_fan 发表于 2016-4-1 14:12
甲B、乙A类液体挥发出的可燃气体,柴油属于丙类,轻柴油属于乙B类,所以,柴油是不用设置可燃气体报警探测 ...
乙A以上的才需要设置可燃气体检测。请教一下出自哪里? weige520lw 发表于 2019-9-21 18:03
乙A以上的才需要设置可燃气体检测。请教一下出自哪里?
GB50493,2.0.1可燃气体:又称易燃气体,甲类气体或甲、乙A类可燃液体汽化后形成的燃气 体或可燃蒸气 查下这个标准GB 19147-2016 车用柴油 的闪点
采用燃点60度以下的柴油,是不需要的 树欲静而风不止 发表于 2016-4-1 14:24
王主编说了:很多柴油不合格,所以才。。。。。
哈哈哈,听他说过