各位帮我看看 消防报警外线线型的选择是否正确。
因为消防外线我一般都是做路由,所以对于消防公司最后线型的选择了解比较少一些。想请教一下1:比如一个楼有5个多线手动控制线 哪外线是否就是5XNH-KVV-8X1.5 (多线手动控制线) 5根吧应该?
2:室内消防信号总线NH-RVS-2X1.5-SC15 外线我用NH-KVV-2X2.5的可以吧。 把软线换成KVV缆?
把软线换成KVV缆?
对的
室外线路宜采用电缆 树欲静而风不止 发表于 2016-3-31 14:48
把软线换成KVV缆?
对的
室外线路宜采用电缆
谢谢,第一条呢,楼内有几根直起线就应该引出几根到控制室。 xiaogao 发表于 2016-3-31 15:02
谢谢,第一条呢,楼内有几根直起线就应该引出几根到控制室。
{:handshake:}谢谢