尺短寸长 发表于 2016-3-29 15:23:07

说“属于脱裤子FP”并不准确,应该说:不知所云!

mofei0312 发表于 2016-3-29 15:25:08

“电动只是驱动形式”,是不是要理解为手动的电动排烟窗,很绕啊

尺短寸长 发表于 2016-3-29 15:31:39

手动控制的电动排烟窗!
自动控制的电动排烟窗!

liz6627 发表于 2016-3-29 15:39:42

mofei0312 发表于 2016-3-29 14:11
暖通意思是大堂高位的窗一定要电动排烟窗

确实是这样,我这边丙类厂房面临一样的问题

mofei0312 发表于 2016-3-29 15:48:16

尺短寸长 发表于 2016-3-29 15:23
说“属于脱裤子FP”并不准确,应该说:不知所云!

{:titter:}

hehe99 发表于 2016-3-30 15:29:59

像一个两个这样小数量的排烟窗,我们一般和建筑协商,做手摇窗,规避电动,这样就不用消防联动了,而且建筑专门有一本图集,写的就是手摇窗的

liuiping 发表于 2016-3-31 10:47:39

hehe99 发表于 2016-3-30 15:29
像一个两个这样小数量的排烟窗,我们一般和建筑协商,做手摇窗,规避电动,这样就不用消防联动了,而且建筑 ...

暖通专业是要求做自动排烟的   你这么做 怎么可能实现火灾发生时 自动排烟了   必须得有电动模块了啊

hehe99 发表于 2016-3-31 11:03:07

暖通专业提自动排烟只是处于自己专业角度考虑问题,就拿楼主这个建筑物来说,一个二层的中庭上自动排烟窗导致电气整个建筑上火灾自动报警系统+消防电源+消防电源监控+消控中心等等各种系统全得上得不偿失,做手摇窗没有问题,火灾的时候手摇开启就可以了,为啥要自动,那普通的可开启窗为啥用不用消防联动,消防的时候普通窗排烟还不是得人去手动开启,这个和中庭手摇开启有什么区别

龙丘先生 发表于 2016-3-31 17:35:14

我以前也碰到过 后来强烈要求暖通想别的办法。宁可做排烟风机也不碰单独的自动排烟窗。当时真的有种想掐死编制组的人的感觉。

访客 发表于 2016-4-1 11:25:52

我觉得规范组写不明白就爱装逼,整不明白就一步一步的写,写的细一点,

lyzzb 发表于 2016-4-19 10:43:23

同感!!只求建筑和暖通 别搞这玩意儿!

龙丘先生 发表于 2016-4-19 11:10:07

一开始,对于建规 火规的一些地方怎么也看不懂,还以为自己的水平有问题,理解能力不够。现在看来,看来不只是我的水平不够了。

老康阁楼 发表于 2016-4-19 13:25:20

这叫电动窗联动系统,局部做做就行,看电动窗给哪个区域用的

花椒 发表于 2016-4-19 14:34:41

按8.4.1条文解释 有常开防火门就做FAS??没有罗列消火栓系统?所以可以不做FAS?所以GPBT。。!

尺短寸长 发表于 2016-4-19 14:46:35

花椒 发表于 2016-4-19 14:34
按8.4.1条文解释 有常开防火门就做FAS??没有罗列消火栓系统?所以可以不做FAS?所以GPBT。。!

别说条文说明了。

即便 13 版《火规》、14 版《建规》的正文规定,又如何 ?
自己连“联锁”、“联动”都没搞清楚,就出来乱编胡整了。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 建规8.4.1要求有电动排烟窗要做火灾自动报警系统