柴油发电机产品介绍中涉及到“功率”、“柴油机功率”、”机组功率“各自什么意思?

本帖最后由 yan426426 于 2016-3-28 13:30 编辑

柴油发电机产品介绍中涉及到“功率”、“柴油机功率”、”机组功率“各自什么意思?查询资料只知道柴油发电机输出功率分常用功率和备用功率。
问题描述与图片上了:








这里指的600KW柴油发电机是指什么功率,常用功率还是备用功率还是指柴油机的功率,对于采购以什么功率600KW作为采购。




树欲静而风不止 发表于 2016-3-28 14:24:58

我们国家的标注,以常用功率为准

治学以诚 发表于 2016-3-28 19:48:45

D800-1~8 发表于 2016-3-30 12:12:52

常用,额定功率

备用,短时过载允许最大值

柴油机功率———原动机部分的值,扣掉损耗,输出到发电机
页: [1]