D800-1~8 发表于 2016-4-1 12:17:04

北方郎 发表于 2016-3-30 13:59
我们材料细到电线、开关、插座数量,变压器、发电机、UPS、高低压配电柜、配电箱等都要出规格书。

那你们电气提奖比例一定很高,有15%吧

yan426426 发表于 2016-4-1 12:21:43

招标文件中涉及到功率因素参数
0.8和0.8滞后该如何选择,两者有什么区别。

北方郎 发表于 2016-4-1 14:16:03

D800-1~8 发表于 2016-4-1 12:17
那你们电气提奖比例一定很高,有15%吧

呵呵

北方郎 发表于 2016-4-1 14:16:38

yan426426 发表于 2016-4-1 12:21
招标文件中涉及到功率因素参数
0.8和0.8滞后该如何选择,两者有什么区别。

同步机可以超前,补偿系统无功。

D800-1~8 发表于 2016-4-3 13:43:54

北方郎 发表于 2016-4-1 14:16
呵呵

呵呵啥意思。。快直接告诉大家

西门最无语 发表于 2016-4-3 16:41:02

D800-1~8 发表于 2016-4-3 13:43
呵呵啥意思。。快直接告诉大家

狼主是做工业的吧?
对于这种情况我们单位有这么一句话,你让我五分钟洗十万个土豆还嫌我不削皮!
之前跟康明斯的人沟通过,发电机一般设计院只需要提一个容量就行了,其余的断路器母线配电柜等如果设计院的图纸中体现了,则甲方委托成套厂家去做;如果未体现仅有一个容量则发电机厂家全套提供!这是康明斯的做法,不知道其他的怎么样?
此外,发电机的控制柜出线端若自带断路器,下级进线是否可以用隔离开关就行了?

北方郎 发表于 2016-4-4 11:24:59

西门最无语 发表于 2016-4-3 16:41
狼主是做工业的吧?
对于这种情况我们单位有这么一句话,你让我五分钟洗十万个土豆还嫌我不削皮!
之前 ...

恩。