bzp4891 发表于 2016-3-25 16:57:18

治学以诚 发表于 2016-3-25 16:39
两个断路器AB,A为电子脱扣,B为热磁脱扣,各自测试其安秒曲线。
两个曲线比较,就可以回答你,AB那个动作 ...

我举的例子不就是NSX100断路器,在安装电子脱扣和热磁脱扣器情况下的脱扣曲线么?NSX塑壳断路器在250A以下时,既有热磁脱扣器,又有电子脱扣器,超过250A全部都是电子脱扣器。还要举什么样的例子,你给参数,我给曲线图。

治学以诚 发表于 2016-3-25 17:06:25

入门者 发表于 2016-3-28 12:01:40


   楼主问题的用词好像不大确切,“动作时间”指的是哪一段时间。

   在网上有一段这样用词:“10kV户内真空断路器:继保速断动作时间(不大于0.02s)+断路器固有分闸时间(不大于0.05s)+燃弧时间(不大于0.02s)。”

   施耐德有:非脱扣时间(ms)、最大分断时间(ms)用词。

   断路器开断过程分3个时段。“动作时间”指的是哪一段时间,还是指全分断时间?

入门者 发表于 2016-3-28 12:10:33


   当预期短路电流小于能量脱扣电流时,就瞬时脱扣而言,热磁脱扣的全分断时间(短路开始到短路电流为零的时间)应该小于电子脱扣器全分断时间。尤其对有限流特性的施耐德的塑壳断路器。

   热磁脱扣的磁脱扣的电动力计算公式,据文献称有:洛伦兹力、麦克斯韦应力法、虚位移法。按麦克斯韦应力法可知,电动斥力与流过的电流产生的磁场大小有关。对交流电流来说,大小是按正弦变化(有过零过程),电动斥力也与正弦变化有关的。当短路时还与非正弦量有关,即最大电动斥力出现在第一个周波前3/4=15ms时间内(与短路时的相位角有关---有文献称作触动时间),而以后的瞬时值将会变小(非周期量变小所至)。所以脱扣在15ms内触动不成功,以后将永远无法触动断路器脱扣。所以加上动触头分断运动及灭弧时间约5ms,全分断时间一般20ms。

   还要注意:磁脱扣在触动时段内,随着电流瞬时值由小变大过程,动触头的电动斥力已在起作用,离触动门限值已渐渐接近。而电子脱扣是不到到门限值,是不会开始动作的,永远落后于磁脱扣的动触头的动作。

   以上是无限流情况,有限流不同了,“依靠限流型保护装置的快速分断.....”。如果预期短路电流大小达到三级限流所需值时,全分断时间(短路电流存在时间)约为5ms,这是电子脱扣器是达不到的。

bzp4891 发表于 2016-3-29 12:15:42

本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-29 12:32 编辑

你的例子是两个类别的安秒曲线,不是两个个体的安秒曲线

可能还要诚版说的更具体一点,试以某型号低压塑壳断路器为例,可以不是我在楼主层所举的施耐德的产品,以其他厂家产品为例,给出条件。

bzp4891 发表于 2016-3-29 12:17:33

入门者 发表于 2016-3-28 12:01
楼主问题的用词好像不大确切,“动作时间”指的是哪一段时间。

   在网上有一段这样用词:“10kV户 ...

此处“动作时间”是指从过电流(过载或短路)发生时起,至断路器将故障切除为止。

bzp4891 发表于 2016-3-29 12:41:21

入门者 发表于 2016-3-28 12:10
当预期短路电流小于能量脱扣电流时,就瞬时脱扣而言,热磁脱扣的全分断时间(短路开始到短路电流为零 ...

磁脱扣在触动时段内,随着电流瞬时值由小变大过程,动触头的电动斥力已在起作用,离触动门限值已渐渐接近。而电子脱扣是不到到门限值,是不会开始动作的,永远落后于磁脱扣的动触头的动作。

---——无论是热磁脱扣器还是电子式脱扣器,“随着电流瞬时值由小变大过程,动触头的电动斥力一直在起作用”,在门限值的±20%范围内(电子式±15%),断路器瞬时脱口或磁脱扣有可能动作也有可能不动作,入门兄如何比较谁快谁慢呢?

治学以诚 发表于 2016-3-29 14:26:11

治学以诚 发表于 2016-3-29 14:28:43

治学以诚 发表于 2016-3-29 14:32:30

tangz0 发表于 2016-3-29 14:42:23

±20%的空间是,0.8x倍数xIn到1.2x倍数xIn,±15%也然,你看你的曲线是在这个范围内或小于吗?好像不在范围内。

bzp4891 发表于 2016-3-29 16:33:04

tangz0 发表于 2016-3-29 14:42
±20%的空间是,0.8x倍数xIn到1.2x倍数xIn,±15%也然,你看你的曲线是在这个范围内或小于吗?好像不在范围 ...
在这个误差范围:

tangz0 发表于 2016-3-29 16:51:28

bzp4891 发表于 2016-3-29 16:33
在这个误差范围:

还有人能读出小数点后两位的,能教教吗

bzp4891 发表于 2016-3-29 17:21:34

本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-29 17:37 编辑

tangz0 发表于 2016-3-29 16:51
还有人能读出小数点后两位的,能教教吗
小数点后面三位都可以,给你个链接https://hto.power.schneider-electric.com/cbt/app/index.html?code=c4565fe0-d8bc-4e0e-89be-6be7aed9e88a#/Dashboard:

入门者 发表于 2016-3-30 09:11:55

本帖最后由 入门者 于 2016-3-30 09:15 编辑

回22楼bzp4891版主:

术语要统一一下。非脱扣时间(ms)、最大分断时间(ms)的物理含义。

非脱扣时间是否指 短路开始到动静触头刚分离(电弧出现)的时间?
最大分断时间是否指 动作时间,还是指动静触头分离到灭弧结束的时间?

电子脱扣器是否只有一套脱扣机构,电磁斥力不起多大作用,只起助力作用,是吗?
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 热磁脱扣和电子脱扣相比,动作时间与精度有何差异?