强弱电同一电缆沟,分别布置在两边支架,这样的做法有没有违反规范?

弱电有网络、电话、电视,强电有0.38kV、10kV,高低压上下不用支架布置,强电弱电分设在两边支架。

树欲静而风不止 发表于 2016-3-23 17:31:30

建议分开,实在分不开,尽量远离,如果不满足间距要求,弱电采取屏蔽措施

xuxizhong 发表于 2016-3-24 09:59:58

树欲静而风不止 发表于 2016-3-23 17:31
建议分开,实在分不开,尽量远离,如果不满足间距要求,弱电采取屏蔽措施

{:handshake:}

911room 发表于 2016-3-28 12:08:26

GB50311中有条文和间距表格,IECISO14763-2-2012(正在转GB)和GB16895.10(IEC60364-4-444)都有具体条款

mofei0312 发表于 2019-10-17 16:50:52

请问间距要求在哪里呢,没有找到啊,能不能具体告诉一下,谢谢

blues2012 发表于 2019-10-18 09:06:27

mofei0312 发表于 2019-10-17 16:50
请问间距要求在哪里呢,没有找到啊,能不能具体告诉一下,谢谢

GB50311-2016,第8章电气防护和接地有相关要求。

mofei0312 发表于 2019-10-21 18:41:43

谢谢回复                           

wlxxlhh 发表于 2019-10-22 12:04:02

同意2楼意见