xiaogao 发表于 2016-3-23 10:16:49

屋顶上面的消防稳压泵看图集还要直起线?原来做都没有啊

屋顶上面的消防稳压泵看图集还要直起线?原来做都没有啊

树欲静而风不止 发表于 2016-3-23 10:37:08

这个规范没有明确,不做也可以

xiaogao 发表于 2016-3-23 16:10:52

原来还真没注意这里,审图提的

cw8296412 发表于 2016-3-23 17:56:50

树欲静而风不止 发表于 2016-3-23 10:37
这个规范没有明确,不做也可以

《火规》4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。这个消防水泵包括稳压泵吗?!{:dizzy:}

yslideb 发表于 2016-3-24 11:09:39

先研究一下在灭火时,消火栓主泵、喷淋主泵启动时,它们的稳压泵还工作不工作了。

xiaogao 发表于 2016-3-24 11:20:20

yslideb 发表于 2016-3-24 11:09
先研究一下在灭火时,消火栓主泵、喷淋主泵启动时,它们的稳压泵还工作不工作了。

嗯,明白您好的意思,,可是图集上确实这样要求的

琪帅 发表于 2024-12-27 11:20:30

问题提的也很nice

azbe 发表于 2024-12-27 11:35:56

本帖最后由 azbe 于 2024-12-27 11:37 编辑

看不出来需要直启线,明显误读了。

?_446231510 发表于 2024-12-27 14:11:15

还是规范编的太糙,规范里面的要求做手动启动和过负荷不报警的“消防水泵”到底包括哪些水泵规范没写清楚。按条文说明和相关图集,应该是只包含喷淋和消火栓主泵这一类“灭火装置”的,但是遇到一个脑洞大的很容易就会扩大到包含“潜污泵”和“稳压泵”,你还很难从规范的角度说服对方。

不代表 发表于 2024-12-27 15:12:17

这是老的10图集,16图集没这线了

polophoto 发表于 2024-12-27 15:58:08

这个不是去联动控制台的么?不是直启线啊,直启线是去手动控制盘。