521_wind 发表于 2016-3-22 22:01:23

关于路灯电压损失的简化计算,肯求高手,这样理解是否正确,尺总紧急求助

本帖最后由 521_wind 于 2016-3-23 12:20 编辑

∆U=√3*I*(R0*cosφ+X0*sinφ)*L

暂且考虑一个理想状态,30米一个的路灯,每个400W,共30盏一个回路,路灯配电箱再第一盏路灯的位置,如果我认为这些路灯都位于电路的末端,那我们用公式∆U=√3*I*(R0*cosφ+X0*sinφ)*L   可以求出电压损失,但是毕竟这些路灯是平均分配在线路上的
这样算,电压损失明显偏大,那么我是否可以这么理解,比如我把路灯分成三个点负荷来计算电压损失,这三个点负荷位于线路的3等分点的位置,那么像我图里表达的,最末端电流,比如为i1计算这段的电压损失       然后再计算下一段 电流为i1+i2部分的电压损失, 最后计算电流为i1+i2+i3部分的电压损失,仍然套这个
√3*I*(R0*cosφ+X0*sinφ)*L公式只不过电流不同,线路得长度各为原来的三分之一, 电流应该是i1=i2=i3这样算出来的电压损失应该是个倍数关系,也比较好算,然后把三个部分的电压损失加起来就可以了,   又比如我把这30个灯分为10个点或者更多的点,那么分的越多,计算的电压损失就越准确。请问大家我是否可以这样理解。

十分着急求教高手解答。

521_wind 发表于 2016-3-22 22:47:46

自己顶一下。哪位高手来回答下我,版主版主在哪里???{:sad:}

521_wind 发表于 2016-3-23 12:20:44

尺总再哪里来开个头啊   救助

尺短寸长 发表于 2016-3-23 13:43:33

取下列数值代入计算:
I——总计算电流
L=L1+L2/2

L1:配电箱到第1个路灯的配线长度
L2:第1个路灯至最后一个路灯的配线长度

PS
基本忽略路灯基座内熔断器(或RCD)至灯头分支线的那一小段电压损失。



治学以诚 发表于 2016-3-23 13:54:19

521_wind 发表于 2016-3-23 18:31:29

治学以诚 发表于 2016-3-23 13:54
先供你参考。你这个要用电子表格算的。很简单的。过几天我给你弄一下。

等诚版主比较详细的EXCLE表格。另外请问我这种算法,虽然比较粗,肯定有小量误差,但是思路正确吗?

521_wind 发表于 2016-3-23 18:44:10

尺短寸长 发表于 2016-3-23 13:43
取下列数值代入计算:
I——总计算电流
L=L1+L2/2


尺总首先感谢提供计算公式,按照你的算法,我举例,线路长度750米,每个灯400W,共12KW,25米一盏,那么I=20.25   L1=0L2=750L=375米    带入计算1.732*20.26*1.258*0.375=16.55V   考虑采用16的YJV电缆,80度时候的电阻电抗值带进去的。    用我的算法 我弄了个EXCLE表格   电压损失是16.729V。结果差不多,请问 那我的这个思路是正确的吗?

治学以诚 发表于 2016-3-24 08:56:02

521_wind 发表于 2016-3-25 14:42:56

治学以诚 发表于 2016-3-24 08:56
不正确,精确计算,画出等效电路,慢慢计算。有限单元的串并联,计算,不难的。

坐等版主的 EXCLE表{:biggrin:}

治学以诚 发表于 2016-3-25 16:35:33

治学以诚 发表于 2016-3-25 17:10:58

521_wind 发表于 2016-3-26 22:14:30

治学以诚 发表于 2016-3-25 17:10
我用的16平方导线。如果10平方,6平方,只要修改导线电阻就可以了。

好的我来学习下 多谢版主

WEISMBUXIN 发表于 2016-3-28 13:24:17

好好学习一下。