接地变压器的位置不是设置在变压器中性点处吗?当变压器二次绕组为三角形时,设置接地变压器构建星接点。
治学以诚
发表于 2016-3-24 08:59:19
治学以诚
发表于 2016-3-24 09:06:56
治学以诚
发表于 2016-3-24 09:09:21
Tricity
发表于 2016-3-24 12:19:37
LZ如果把完整的系统图贴出来,可能对分析有帮助。
治学以诚
发表于 2016-3-24 13:53:04
hblfst
发表于 2016-3-24 14:35:47
一次绕组接成星形,互感器接于相-地之间,因此,测量的是相对地电压,而并非各相与中性点之间电压,一次绕组接地属于工作接地。
电压互感器的一次绕组阻抗极高,即使是在中性点直接接地或经消弧线圈接地的系统中,虽然电压互感器一次绕组中性点接地,但并不表示该系统中性点接地。
所以不知道这个隔离刀的用意了,看图纸象是老外的工程吧!
治学以诚
发表于 2016-3-24 16:04:52
Tricity
发表于 2016-3-24 16:47:35
如果系统是不接地系统,要用开口测量零序电压,PT一次侧就得接地,那么这个是属于工作接地?
治学以诚
发表于 2016-3-24 17:25:38
治学以诚
发表于 2016-3-24 17:30:57
治学以诚
发表于 2016-3-24 17:33:37
bzp4891
发表于 2016-3-24 17:51:29
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-24 17:57 编辑
治学以诚 发表于 2016-3-24 17:30
就这个图来看,说是工作接地,也可以了。
这个PT开口三角,最大功能,是测量三相不平衡电容电流。
这是 ...
这个开口三角就是判断是否发生了接地故障,整定值要躲开中压系统不平衡电压值。
bzp4891
发表于 2016-3-24 17:56:34
刚才联系上了那位同事,没有110/10kv或35/10kv变压器侧中性点的图,是一个港口项目,低压侧我估计是按岸电系统设计的,接地系统为IT。
Tricity
发表于 2016-3-24 18:05:54
上图的电压表直接接到母线上。。{:shocked:}