治学以诚
发表于 2016-3-22 16:55:04
尺短寸长
发表于 2016-3-22 16:57:58
治学以诚 发表于 2016-3-22 16:54
水规范是完全电气外行,这个我们不笑话他。
1、临时高压消防给水系统
GB 是国家标准,是正在崛起的中国国家标准。
丢不丢脸?
治学以诚
发表于 2016-3-22 17:02:39
liuiping
发表于 2016-3-23 07:10:55
尺短寸长 发表于 2016-3-22 16:57
GB 是国家标准,是正在崛起的中国国家标准。
丢不丢脸?
请教 尺总 区域报警系统 的启泵按钮该怎么接呢
08344
发表于 2016-3-23 10:22:23
真是的,也要帮水专业考虑以下,人家怕爆管。既然我们的国标有要求,就执行呗,谁让你写了个“不宜”的,我们可是“应”。
cw8296412
发表于 2016-3-23 18:02:58
azbe 发表于 2016-3-22 08:48
火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013,第4.3.1条说明:当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导 ...
同意此观点!
西门最无语
发表于 2016-4-15 09:06:10
治学以诚 发表于 2016-3-22 15:19
单4.3.1 这一条的错误,就足可以,把所有参编人员,五花大绑,拖新加坡去,抽他30大鞭。
GB如此,胡编。岂 ...
为嘛是新加坡而不是马拉西亚
西门最无语
发表于 2016-4-15 09:13:40
尺短寸长 发表于 2016-3-22 16:08
再说GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.4、11.0.19条(包括条文说明)的瞎胡整,如下:
...
哎,我觉得应该是水专业的提出控制要求,电气专业的去做怎么控制,水专业的讲怎么控制越俎代庖;类似的还有建筑防火规范应该是提怎么该地方应不应该设置火灾自动报警,怎么做应该看火灾自动报警规范。如今的现况是那个规范上都要讲几句和别的规范冲突的,否则显得自己不懂没水平
二点半太阳
发表于 2016-4-15 15:46:24
具体的工程实例:一个住宅小区,有二类高层住宅、多层住宅、III类地下车库,共用一个消防控制室,一个消防水泵房,高层和地下车库设有火灾自动报警系统,多层无火灾自动报警系统,高层和多层住宅均设置消火栓系统,消防水泵由水泵出水干管上设置的低压压力开关及高位消防水箱出水管上的流量开关信号直接自动启动消防水泵。那么,多层内的消火栓箱:1、是否必须设置按钮?2、如果设有按钮,有何用处?不能直接启泵,也无法报警。
qqwanghuazhang
发表于 2016-4-16 10:44:20
消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
fly55555555
发表于 2016-4-16 11:36:38
水专业自己都能启泵了,电气专业就不用参与了。人家自成系统了,就已经跟原来的启泵方式不一样了,电气作为后备中的后备,甚至只需要报警了,没有了自动报警系统,按钮没必要接了。按钮的作用已经转移到了流量开关、压力开关了,原来是得人去按,现在靠水量去按了。
二点半太阳
发表于 2016-4-18 11:36:49
qqwanghuazhang 发表于 2016-4-16 10:44
消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
同一个住宅小区,高层、多层均设置消火栓按钮,高层住宅中的消火栓按钮是启泵的联动触发信号之一,多层住宅的消火栓按钮是直接启泵?
fitman
发表于 2016-4-18 14:34:36
二点半太阳 发表于 2016-4-15 15:46
具体的工程实例:一个住宅小区,有二类高层住宅、多层住宅、III类地下车库,共用一个消防控制室,一个消防 ...
既然高位水箱出水管有直接启泵的流量开关,那就算没有消火栓按钮也能直接启泵。
对于没设FAS,消火栓泵是与别的建筑共用的多层建筑,个人观点是不用设消火栓按钮。
fly55555555
发表于 2016-4-18 21:10:25
详看水规图集,消防水箱处有稳压泵的,流量开关只报警,由出水干管低压压力开关启泵。无稳压泵的,由流量开关启泵。启泵方式取一种,不是全部都启泵。上了FAS,就是多了个所谓的联锁启泵,后备了一手,不上FAS,说明建筑的灭火救援难度和火灾危险性等都较低,不备用联锁启泵也无妨。
Hero_我大哥
发表于 2019-1-18 10:44:32
qqwanghuazhang 发表于 2016-4-16 10:44
消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
你好 ,请问用几芯导线多大横截面积的导线,请指教!!!