关于气体灭火的纠结 求指点
有一个银行的小网点项目(三百多平),水专业提的条件在机房(5平)设置了气体灭火主机,他画一个气体灭火主机,接两个悬挂式的干粉喷头写一句引到消防控制室就没了。1、我想请教我们对应区域的烟感探头(只有一个!!)是接到他这个主机上?还是和周围区域正常连在一起?还是两种都可以那怎么取舍(我看火灾报警系统规范4.4.2上说的是第一种做法,探头触发信号 ;4.4.3说的是由报警控制器触发是不是第二种做法。 2、如果采用第一种做法,由区域探头触发,那么这个主机可以自成系统,还需要再接到消防控制室吗?接到那边的话那边也只能干看着。3、既然做气体灭火是不是要做全啊,包括附属的门口启停按钮,声光报警,都需要有我们电气补全嘛。还是可以从简。。。。。 我也很想知道,求大侠指点,顶 第1和2做法都可以,但推荐1,火规宣贯时说今后的趋势是各自成系统。 接到消防控制室必须的,设置门口启停按钮,声光报警都是必须的 建议采用第一种方法,由气体灭火主机就地控制,反馈信号给消防控制室。其他的按规范设计 本帖最后由 东海龙王 于 2016-3-21 06:54 编辑1、既然是气体灭火,为何选用干粉喷头?气体灭火系统区域的火灾探测器连接到气体灭火控制器。气体灭火控制器再连接到火灾报警控制器。
2、气体灭火系统是必须做全面的。包括声光报警、应急开关等。
气体灭火系统启动前,自动关闭保护区的通风。 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第5。0 。2条,管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作
三种启动方式。设自动控制就是引到消防控制室。
《火灾报自动报警系统设计规范》GB50116-2014第4.4.2条1款,一只火灾探测器与一只手动火灾安纽的报警信号
或防护区外的紧急启动信号。 本帖最后由 爱你大豆 于 2016-3-22 11:45 编辑
东海龙王 发表于 2016-3-21 10:52
1、既然是气体灭火,为何选用干粉喷头?气体灭火系统区域的火灾探测器连接到气体灭火控制器。气体灭火控制 ...
我说错了这个是超细干粉自动灭火装置。。以前做的是气体灭火。。那这个超细干粉是不是相似的控制方式。。 树欲静而风不止 发表于 2016-3-21 08:50
接到消防控制室必须的,设置门口启停按钮,声光报警都是必须的
关键是就一个小屋,这么大费周章是不是欠妥啊。。。 治学以诚 发表于 2016-3-21 09:16
这个要学一学CAN系统,CAN系统三个元件即可构成独立的CAN系统。
厂家即依此实现气体灭火系统控制。
谢谢讲解!~~~诚版息怒