超大哥 发表于 2016-3-18 10:05:53

我的疑问是,户内配电箱的总开关(上面图纸中的那个40A断路器)能否也选用1P+N断路器?感觉只要相线和中性线没接反,它和2P断路器是一样的。有规范说总开关要2P断路器吗?

bzp4891 发表于 2016-3-18 10:07:41

本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-18 10:20 编辑

治学以诚 发表于 2016-3-18 08:58
这个肯定也不断N线。
既然有这个产品存在,一定有这个产品的适用范围。是不是,只有中国GB13955有这个 ...
上图,1P+N同时断开L和N极的漏电保护断路器,宽度18mm,最大电流32A.

超大哥 发表于 2016-3-18 10:22:05

如果按诚版给的那个规范,40A的总开关反而是可以用1P+N断路器的。因为总开关上并没有装剩余电流保护装置,因此不受该规范限制{:lol:}

治学以诚 发表于 2016-3-18 10:28:51

超大哥 发表于 2016-3-18 10:39:24

诚版说的住宅电气规范是指《住宅建筑电气设计规范》么?这上面只说要同时断开相线和中性线,那1P+N断路器也满足啊。

890214 发表于 2016-3-18 10:45:30

问题是有的1P+N断N线,有的1P+N不断N线,为了自保,还是设2P的吧。

890214 发表于 2016-3-18 10:47:02

你不知厂家装的1P+N断不断N线。

超大哥 发表于 2016-3-18 10:47:12

bzp4891 发表于 2016-3-17 16:07
所有插座回路都要2P的初衷是什么?1P+N其实也一样可以满足隔离、过电流保护、漏电保护(加装漏电模块后) ...

如果不谈规范,仅从原理分析的话,什么场合是只能用2P断路器,不能用1P+N断路器的?看了知乎上帕特里克版主的回复后,产生了一个疑问,只要相线和中性线没接反,1P+N断路器起到的保护效果和2P断路器是一样的?那用2P断路器的地方岂不是都能用1P+N断路器替代?

治学以诚 发表于 2016-3-18 11:03:29

Tricity 发表于 2016-3-18 13:27:08

从定义上来说,上述Schneider的2P和1P+N型式的RCBO,都属于GB 13955里提到的“二极二线式剩余电流保护装置”。只要电路中存在触头用于断开电路,就称为“极”,“极”还分为“带过流保护的极”和“不带过流保护的极”。因此用1P+N也是符合GB 13955要求的。

对于1P+N的RCBO,一般来说区别只是N极上不带过流保护部件,其触头和灭弧机构和另一极是相同的。

一楼图中的那个2P的RCBO,估计是用于120/240V单相三线制式的国家,其中接240V负荷的的两条线都是火线,所以用2P。

治学以诚 发表于 2016-3-18 13:48:11

bzp4891 发表于 2016-3-18 17:51:57

本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-18 17:57 编辑

N极无灭弧栅,触头与L极一样

Tricity 发表于 2016-3-19 23:59:47

bzp4891 发表于 2016-3-18 17:51
N极无灭弧栅,触头与L极一样

不知道为什么没有灭弧栅。。。但中性极必须满足下面两个条件之一:
1、有合适的接通和分断能力,或
2、先通后断

可能是先通后断的?

bzp4891 发表于 2016-3-20 09:36:05

本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-20 15:36 编辑

治学以诚 发表于 2016-3-18 09:00
求教:
1、1P+N创新型剩余保护是电压动作型,还是电流动作型?
2、断电情况下,下进上出时,试验按钮还起 ...
1.是需要外部电源的电子式漏电保护断路器ELE,即电压动作型;如果是靠故障电流本身的能量使漏电保护开关动作的称为ELM型,即电磁型漏电保护断路器。
2.断电情况下,下进上出,试验按钮按了也没有用,断路器已经动作过了

bzp4891 发表于 2016-3-20 10:03:02

完全靠故障电流动作的剩余电流保护保护断路器也有,但都是拼装式的,称之为ELM,如图所示:
页: 1 [2] 3 4
查看完整版本: 2P的剩余电流保护断路器在国内主要用于什么场合?