变电所被人防区域包围。。
小弟最近遇到一个项目,一个小区地下室,面积1W多平,初期人防规划面积的时候把变电所也规划到了里面,我查了05SFD10图集,里面说明穿越人防得把桥架变成一根根镀锌钢管敷设,线缆多,所以感觉这样处理有些不适,于是提出变电所最好不要放在人防中
于是人防院第二次的提的图下来了,把变电所真个包围起来了{:sweat:}(变电所在非人防区域),于是头疼加无奈了
由于做项目经验太少,在此想请教各位大师,在遇到此类问题应该注意什么,前期该如何提资?
具体针对于此项目而言,是继续更改方案(更改变电所位置)还是就在施工图中表示详见***图集做法?
还望各位大师不吝赐教,不胜感激{:handshake:} 如果变电所线路要出地下,总要穿管的。除非都在地库里走,这个取决于供电公司的习惯和要求。 变电所规范2.0.1:应方便进出线,建议调整位置 应该调整位置保证变电所以后预留增加出线的可能 谢谢楼上几位的回复,看来我还是再找找位置,更改地方吧