爱你大豆 发表于 2016-3-16 16:55:50

关于计算照明顾虑密度镇流器功率取舍的问题。

用双管荧光灯是除以72W还是80W?个人觉得应该是72W,师傅说用80W.(不是什么大问题,可是如果较真算的话到底怎么算,按我的智商理解镇流器不发光。。)

尺短寸长 发表于 2016-3-16 17:01:22

T8(36W)
电感镇流器:(36+5.5)X2=83W
电子镇流器:(32+4)X2=72W

爱你大豆 发表于 2016-3-16 17:10:26

尺短寸长 发表于 2016-3-16 17:01
T8(36W)
电感镇流器:(36+5.5)X2=83W
电子镇流器:(32+4)X2=72W

可是耗电不发光的功率,不应该计算在照明功率密度值上吧(我一直都理解规范给出的值是用来发光的功率。。)尺总意思还是算总数嘛。

tune36 发表于 2016-3-16 18:00:15

参见照明设计规范2.0.53条,照明功率密度计算中功率应该包括光源,镇流器或变压器等附属用电电器的功率。

树欲静而风不止 发表于 2016-3-17 08:32:47

尺短寸长 发表于 2016-3-16 17:01
T8(36W)
电感镇流器:(36+5.5)X2=83W
电子镇流器:(32+4)X2=72W

尺总:电子镇流器:(32+4)X2=72W 我们上次设计时也是采用这个值,图审非说我们没有考虑镇流器功耗

北方郎 发表于 2016-3-17 08:43:11

爱你大豆 发表于 2016-3-16 17:10
可是耗电不发光的功率,不应该计算在照明功率密度值上吧(我一直都理解规范给出的值是用来发光的功率。。 ...

理解错误

治学以诚 发表于 2016-3-17 09:17:22

治学以诚 发表于 2016-3-17 09:20:17

爱你大豆 发表于 2016-3-17 09:30:09

治学以诚 发表于 2016-3-17 09:17
LPD这么重要的名词,在术语中没有给出定义。
条文说明也没有给出。



谢谢大家这回明白了学习了 !!{:biggrin:}

爱你大豆 发表于 2016-3-17 09:31:50

tune36 发表于 2016-3-16 18:00
参见照明设计规范2.0.53条,照明功率密度计算中功率应该包括光源,镇流器或变压器等附属用电电器的功率。

多谢!自己对规范理解不够,学习了!!

尺短寸长 发表于 2016-3-17 09:32:29

治学以诚 发表于 2016-3-17 09:17
LPD这么重要的名词,在术语中没有给出定义。
条文说明也没有给出。



爱你大豆 发表于 2016-3-17 09:30
谢谢大家这回明白了学习了 !!{:biggrin:}
老诚版主的睁眼说瞎话,已然成为本论坛的一大亮点。

尺短寸长 发表于 2016-3-17 09:37:18

GB 50034-2013《建筑照明设计标准》



治学以诚 发表于 2016-3-17 09:37:48

治学以诚 发表于 2016-3-17 09:40:05

尺短寸长 发表于 2016-3-17 09:41:03

治学以诚 发表于 2016-3-17 09:37
我是以帖子内容来讲述的。
我不理解,为什么会有争执。我没有去翻规范术语部分。就顺口说。
我以为楼主提 ...

你一贯如此,勿用再狡辩。

作为版主,应不应该?