xx省国家教育考试命题中心,负荷级别如何确定
建筑面积3W平米左右,建筑功能有命题中心,制卷中心及附属建筑,符合级别可否向省部级政府办公建筑靠拢。 二级负荷吧安防设UPS 北方郎 发表于 2016-3-16 09:49
二级负荷吧
安防设UPS
狼主依据是什么 供规:中断供电将影响较重要单位的正常工作,二级负荷 树欲静而风不止 发表于 2016-3-16 10:50
供规:中断供电将影响较重要单位的正常工作,二级负荷
可否将此类建筑理解成重要的高等院校,按一级用户配电,消防按一级负荷? whlevil 发表于 2016-3-16 13:02
可否将此类建筑理解成重要的高等院校,按一级用户配电,消防按一级负荷?
如果不是一类高层,你这个消防负荷顶多二级 树欲静而风不止 发表于 2016-3-16 14:12
如果不是一类高层,你这个消防负荷顶多二级
消防负荷顶多二级——
此说不对!
建筑面积3W平米左右,建筑功能有命题中心,制卷中心及附属建筑,其室外消防用水量必定超过25L/s,故消防用电的负荷等级至少为二级。
如果是国家级或省部级的,消防用电的负荷等级至少为一级;
如果是地、市级的,消防用电的负荷等级至少为二级。 楼主题干——
[求助] xx省国家教育考试命题中心,负荷级别如何确定?
答案应该是:负荷等级至少为一级。 尺短寸长 发表于 2016-3-16 15:14
消防负荷顶多二级——
此说不对!
这个“国家级或省部级”指的是政府办公建筑,本建筑能算是吗? whlevil 发表于 2016-3-16 16:08
这个“国家级或省部级”指的是政府办公建筑,本建筑能算是吗?
你去问建筑专业,他们必须落实建筑的定性问题。