想请问,独立的地下变电所, 变电所内的防水一般怎么做?

变电所有个通向地面的楼梯间。整个地下室并没有其他水暖的设备房,面积220平米。。。。现在水专业在变电所内部角落设置了集水坑和排水泵,这样做可以吗?

chengx828 发表于 2016-3-15 20:52:52

可以把变电所内的地面整体抬高300mm,把集水坑设置在变电所外面。

树欲静而风不止 发表于 2016-3-16 08:59:23

集水坑设置在变电所里面,没有问题

zhouke 发表于 2016-3-16 16:05:09

集水坑内设污水泵,由水位自动控制。

zhouke 发表于 2016-3-16 16:06:13

门开的似乎不合适。

尺短寸长 发表于 2016-3-16 16:10:19

建议沿墙设排水明沟(有0.5%的坡度,坡向变电所外的集水坑),同时将集水坑移至变电所外的-5.20m处的角落。

wenqi3276 发表于 2016-3-17 10:49:08

变电所设置在地下室本来就潮湿再加上集水井更潮湿万一排水泵故障产生积水就出问题了,

wenqi3276 发表于 2016-3-17 10:52:42

GB50053-2013中2.0.1.9条明确变电所不应设在地势低洼和可能积水的场所,所以变电所选址有待考虑

wenqi3276 发表于 2016-3-17 11:23:22

经常看见地下室变电所因为积水、潮湿、 不通风等原因在配电柜内产生凝露 导致开关柜内电器锈蚀、短路等问题 ,所以不建议设地下独立变电所

wenqi3276 发表于 2016-3-17 11:31:49

楼主是否考虑了这么多进出线敷设问题及其防水问题 、变压器运输通道问题、配电柜后安全通道问题没有

zrj924 发表于 2016-4-6 18:43:57

wenqi3276 发表于 2016-3-17 10:52
GB50053-2013中2.0.1.9条明确变电所不应设在地势低洼和可能积水的场所,所以变电所选址有待考虑

这个也有工程的不得已,甲方的要求。

zrj924 发表于 2016-4-6 18:45:26

尺短寸长 发表于 2016-3-16 16:10
建议沿墙设排水明沟(有0.5%的坡度,坡向变电所外的集水坑),同时将集水坑移至变电所外的-5.20m处的角落 ...

好办法,因为是附属在住宅外侧墙的独立地下变电所,让水的上各种排水设施。