哪一条请问?
GB50067-2014 9.0.2 wxqkh2009 发表于 2016-3-15 22:11
今晚查了一下规范,没找到依据
50054-2011-7.6.19 libocai 发表于 2019-12-5 13:05
50054-2011-7.6.19
非常感谢,您的回复对我很有用 如果采用矿物绝缘电缆可以同桥架敷设,但是要尽量分开到两侧 本帖最后由 1988sys 于 2020-6-21 08:07 编辑
树欲静而风不止 发表于 2016-3-16 09:15
按照建规,消防电缆需要敷设在封闭槽盒中,普通电缆也敷设其中,严重影响其载流量,建议分开
同意分开,但是消防时候,普通电缆要切除掉,所以怎么会影响载流量。
在下才疏,我认为考虑桥架内多根电缆敷设对载流量的影响时,需要同时考虑这些电缆是否同时使用以及每一路电缆所带负荷的实际使用百分比,不能单单算电缆根数。 消防审图要求:消防电缆与非消防电缆分开敷设,同防火桥架加隔断都不行。为了保证消防电缆在火灾时仍能继续运行一段时间。如果和非消防电缆一起敷设,非消防电缆燃烧将降低消防电缆持续运行时间。采用矿物绝缘类电缆可以不用桥架。 1988sys 发表于 2020-6-21 08:02
同意分开,但是消防时候,普通电缆要切除掉,所以怎么会影响载流量。
在下才疏,我认为考虑桥架内多根电 ...
影响普通电缆的载流量,封闭槽盒,散热效果不好
页:
1
[2]