一.关于低压开关柜的空间布局型式低压开关柜由三个区域构成:第一是设备区,由放置主回路和辅助回路元器件的抽屉构成,或者由断路器构成;第二是电缆室,用于电缆出线;第三是母线室,用于放置低压开关柜内的主母线。
左图是低压开关柜主母线顶置的空间布局。在顶置母线室的前下方是设备区,而后下方则是电缆室。由于低压开关柜的出线电缆室位于开关柜的后方,所以这种空间布局型式又被称为水平母线顶置的后出线低压开关柜。右图是主母线后置的空间布局。在低压开关柜的左前方是设备区,右前方是电缆室。由于低压开关柜的出线电缆室位于开关柜的右前方,所以这种空间布局型式又被称为水平母线后置的侧出线低压开关柜。中图是双面操作开关柜。我们看到这种柜型属于侧出线柜型,但不同的是,水平母线位于开关柜的中间,也因此使得主母线的散热能力变差。所以,水平母线中置的双面操作低压开关柜主母线必须要降容使用。二.低压开关柜的隔离形式
分隔型式类型1(form1):分隔型式类型1中的主母线系统与功能单元是混合安装的,所有的功能单元均未隔离。当某功能单元因故障出现电弧和金属蒸汽时,将波及到整柜所有功能单元,包括主母线系统和配电母线系统。因此采用分隔型式类型1的配电设备可靠性最低。分隔型式类型2a和2b(form2a、form2b):图中有两种分隔型式类型,即分隔型式类型2a和分隔型式类型2b。分隔型式类型2a采取的措施是用隔板将所有功能单元与母线系统隔离,但功能单元之间不隔离,同时电缆接点与母线系统之间也未隔离。分隔型式类型2b采取的措施是用隔板将母线系统隔离,但功能单元并未隔离。对于分隔型式类型2a和2b,若某功能单元出现的故障电弧和金属蒸汽,将会波及到临近的其它功能单元,但不会影响到主母线和配电母线系统。分隔型式类型2的典型代表是某些早期设计的固定式低压开关柜,例如PGL和GGD等低压成套开关设备。分隔型式类型3a和3b(form3a、form3b)分隔型式类型3a采取的措施是用隔板将所有功能单元与母线系统隔离,功能单元之间也隔离,但电缆接点与母线系统之间未隔离。分隔型式类型3b采取的措施是用隔板将母线系统隔离,功能单元和功能单元相互之间也都隔离。功能单元的电缆接点与母线系统之间未隔离。对于分隔型式类型3a和3b,若某功能单元出现故障电弧和金属蒸汽,它不会波及到临近的其它功能单元,也不会影响到到主母线和配电母线系统。由于功能单元的电缆接点与母线系统并未隔离,所以功能单元电缆接点的故障电弧和金属蒸汽会影响到母线系统。绝大多数低压开关柜都采用分隔型式类型3的隔离方法。分隔型式类型4a和4b(form4a、form4b):分隔型式类型4a采取的措施是用隔板将所有功能单元与母线系统隔离,功能单元之间也相互隔离,电缆接点与母线系统之间也隔离,但电缆接点与功能单元之间不隔离。分隔型式类型4b采取的措施是用隔板将母线系统隔离,功能单元与母线之间、功能单元相互之间也都隔离。电缆接点与母线之间、电缆接点与功能单元之间也都隔离。对于分隔型式类型4a和4b,若某功能单元出现故障电弧和金属蒸汽,它不会波及到临近的其它功能单元,也不会影响到到主母线和配电母线系统。分隔型式类型4a与分隔形式类型4b的区别仅在于功能单元与自身的电缆接点之间的隔离措施,前者未隔离,而后者则隔离。采用了分隔型式类型4a和4b后,故障电弧的影响几乎被消除了,所以低压配电柜采取了分隔型式4a或者4b后可靠性极大地提高,缺点是低压配电柜的散热能力被削弱。智能型低压开关柜普遍采用分隔型式类型3和分隔型式类型4的隔离方法。 本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-15 14:14 编辑
有关低压柜分隔形式Form形式,国标GB 7251.12 (2013)低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备中出现了一点错误,把form3b和form4b画成了一个形式,而GB7251.12是按IEC61439.2翻译过来,在IEC61439.2中form3b和form4b却是不一样,IEC61439.2的为正确的。 chenshisheji 发表于 2016-8-30 16:55
请教B斑 这就是4b吗? 我一直以为这是3b。。。 能发一张3b的图片吗? 谢谢!
如图,主要差别在电缆出线那里
本帖最后由 bzp4891 于 2016-8-29 08:52 编辑
chenshisheji 发表于 2016-8-26 17:58
请教帕版,是否可提供4b型式的照片供参考。之前曾与盘厂了解过4b型式,反馈不推荐。不知是技术上不成熟,还 ...
不推荐?那是因为有的盘厂做不到或不知道4b为何物。如图为施耐德Prisma iPM低压柜form4b:
谢谢分享!!学习了{:biggrin:} 热烈欢迎更多的产品介绍 看了之后 受益良多 国际工程都在specification提出要求,中国设计院基本是空白。 留个脚印! 重要的知识,国内的电气工程教材在这里有欠缺。 目前国内一些设计院也开始准备此类文档。设计水平有待提高。 请教帕版,是否可提供4b型式的照片供参考。之前曾与盘厂了解过4b型式,反馈不推荐。不知是技术上不成熟,还是成本太高。 bzp4891 发表于 2016-8-29 08:49
不推荐?那是因为有的盘厂做不到或不知道4b为何物。如图为施耐德Prisma iPM低压柜form4b:
请教B斑 这就是4b吗? 我一直以为这是3b。。。 能发一张3b的图片吗? 谢谢!{:1_412:} 学习了