西门最无语 发表于 2016-4-6 09:59:59

西门最无语 发表于 2016-4-6 09:52
图集14D801 P7上一路10kV最大不要超过12000kVA

还是得看当地供电部门,我一般不会超过10000kVA

lin1977 发表于 2016-4-6 15:54:08

规范10KV变电所专供容量不大于15000kVA

树欲静而风不止 发表于 2016-4-7 11:12:43

lin1977 发表于 2016-4-6 15:54
规范10KV变电所专供容量不大于15000kVA

请问是那本规范,谢谢。。。。。

lin1977 发表于 2016-4-7 15:10:53

GB50293-1999 第7.3.4条
规范最新是2014版,我这里没有

树欲静而风不止 发表于 2016-4-7 16:06:54

lin1977 发表于 2016-4-7 15:10
GB50293-1999 第7.3.4条
规范最新是2014版,我这里没有

谢谢,还真没有注意这条

细嗅蔷薇 发表于 2016-4-7 16:56:01

树欲静而风不止 发表于 2016-4-7 16:06
谢谢,还真没有注意这条

这一条新规范没有了

细嗅蔷薇 发表于 2016-4-7 16:58:07

新规范如下

凌风 发表于 2016-4-19 00:18:10

河南的规定是单条电缆截面可以用到300,甚至400.所以计算一下就能得出一条10KV线路能带多大负荷,当然最终允许带多少负荷,供电局说了算