bzp4891 发表于 2016-3-7 12:11:39

ATSE(自动转换开关)允许损坏吗?!

本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-7 12:24 编辑

PC级ATSE(自动转换开关)在上级短路保护元件(断路器或熔断器)动作之后,允许损坏吗?!

治学以诚 发表于 2016-3-11 17:02:19

bzp4891 发表于 2016-3-7 20:54:40

本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-7 21:01 编辑

ATSE不允许损坏,因为在上级断路器或熔断器分断下游短路故障这段期间内(分断是需要时间的),短路电流同样会流过下游电缆、ATSE自动转换开关、负载(如果短路故障发生在负载侧),如果短路电流在ATSE处产生的热效应和电动力效应使ATSE结构损坏造成二次短路故障,则有可能将事故扩大化,所以不光是ATSE自动转换开关,另外如隔离开关、接触器、低压开关柜内铜排,都需要验证在上级断路器或熔断器分断短路电流这段时间不能损坏,这个配合试验叫额定限制短路电流试验,验证在实际应用中,断路器或熔断器分断短路电流期间,下级被保护的低压元器件也要耐受住这个短路电流,非常具有实用意义。

bzp4891 发表于 2016-3-8 11:07:32

治学以诚 发表于 2016-3-8 10:39
如果互投没有 屏蔽 短路投切的功能,PC互投,都可视为PC实质发生损坏。

这是逻辑上必然。

CB级自动转换开关优势是自带过电流保护功能,能实现过载和短路保护,一般由两台断路器构建,劣势是转换时间长一般在1.5s以上;
PC级自动转换开关优势是转换时间短一般在100ms之内可实现电源转换,劣势是没有过电流保护功能,所以上级一般会配套断路器或熔断器作为保护元件。
PC级还具有CB级没有的功能,如在金融、数据中心场合,因为配套UPS且负载为服务器,对零地电压有不高于2V的要求,如果采用了4极的ATSE,则最好具备中性线重叠技术,即N极先合后分,这一点CB级ATSE满足不了。

治学以诚 发表于 2016-3-8 10:34:16

治学以诚 发表于 2016-3-8 10:39:18

bzp4891 发表于 2016-3-8 10:59:40

本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-8 11:01 编辑

治学以诚 发表于 2016-3-8 10:34
这个问题复杂点:先论一下逻辑。
1、双切下端口,发生短路了,此时,主用断路器跳开,PC互投切换。
2、备 ...
PC级ATSE投切在短路故障已经存在的线路上,也要保持完好!
PC级自动转换开关有一项参数叫“额定短路接通能力Icm”,用预期短路电流峰值表示,这个参数在实际应用中的意义就是当线路侧短路故障尚未排除,此时转换开关合闸于故障线路时触头应保持闭合,让上级短路保护元器件(断路器/熔断器)去排除该短路故障,自动转换开关本身不应该损坏。附件为额定短路接通能力的定义,以及WOTPC自动转换开关样本中的Icm参数。

治学以诚 发表于 2016-3-8 11:17:12

bzp4891 发表于 2016-3-8 11:20:23

本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-8 13:51 编辑

治学以诚 发表于 2016-3-8 11:17
坏了,我要查一下,我对PC级的认知是从哪里来的了。我一直认为,PC只能接通分断,正常工作电流,不能接通、 ...
GB14048.11/IEC60947-6-1

治学以诚 发表于 2016-3-11 08:51:37

治学以诚 发表于 2016-3-11 09:00:12

治学以诚 发表于 2016-3-11 09:07:18

治学以诚 发表于 2016-3-11 09:07:44

治学以诚 发表于 2016-3-11 09:12:23

治学以诚 发表于 2016-3-11 09:16:51

治学以诚 发表于 2016-3-11 09:25:48

页: [1] 2
查看完整版本: ATSE(自动转换开关)允许损坏吗?!