不能用燃气三联供做应急电源,1.燃气轮机启动时间大约得有半个小时。 2.如果燃气轮机所带负荷不做容量的60%,会自动宕机,自身保护。3.燃气轮机一般设置了孤岛保护,市电停轮机也会停下来。4.燃气轮机运行并不是特别稳定,检修时间多,不能作为一个稳定输出的电源。