治学以诚
发表于 2016-3-12 08:38:59
治学以诚
发表于 2016-3-12 08:52:59
bzp4891
发表于 2016-3-12 11:44:38
治学以诚 发表于 2016-3-12 08:38
就楼主的题目,
涂黑,不增加散热面积。对载流量的影响,对对流传热影响不大。
对辐射传热的影响,由环境 ...
到了95度再高就不对了?这个温度是指谁的允许极限温度,铜排?热辐射?或其他……
治学以诚
发表于 2016-3-13 09:34:02
bzp4891
发表于 2016-3-13 10:35:25
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-13 11:53 编辑
铜排直接与低压元器件连接的地方,也即铜排与低压元器件桩头连接处,在环境温度为35度的情况,根据IEC61439.1表6的要求,70K温升即105度的极限温度可能是最基本要求,见表6中“内装元器件”一栏,第二张图低压断路器标准GB14048.2中有关低压断路器桩头处允许温升值,诚版85摄氏度说法源自何处呢?
bzp4891
发表于 2016-3-13 10:56:17
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-13 11:54 编辑
治学以诚 发表于 2016-3-13 09:34
铜排直接与电器连接,最高工作允许温度,应当限制在85度以下,但是,因我个人不知ABB的人,在换算1400A与18 ...
在低压柜内电缆与铜排搭接处,环境温度35度的情况下,温升也是70K,即105度的极限温度,见20楼第一张图第2栏“用于连接外部绝缘导线的端子”。
治学以诚
发表于 2016-3-14 08:38:59
治学以诚
发表于 2016-3-14 08:39:50
治学以诚
发表于 2016-3-14 08:41:22
bzp4891
发表于 2016-3-14 08:58:34
治学以诚 发表于 2016-3-14 08:38
上文85度,是长期最高允许工作温度。
你表中温升极限,是短时过载温升指标。所谓短时,对母线来讲,大约相 ...
非短时过载温升指标,柜内铜排、元器件发热和散热到达平衡后,各个点测得的温度
bzp4891
发表于 2016-3-14 09:04:27
治学以诚 发表于 2016-3-14 08:41
bzp4891 一般低压热缩套管厚度为2mm
如果ABB数据,千真万确,那么,说明,热缩套管使母线的总的传热系数 ...
找到了一份美国瑞侃低压热缩套管的截图:
治学以诚
发表于 2016-3-14 09:28:13
治学以诚
发表于 2016-3-14 09:31:00
治学以诚
发表于 2016-3-14 09:33:31
治学以诚
发表于 2016-3-14 09:34:38