300以内的甲类仓库需要设置火灾报警吗?
请教下各位大神,300以内的甲类仓库需要设置火灾报警吗?新建规对于这一块没有说明,只是要设置可燃气体报警;但是老的火规98中“甲、乙类物品库房”火警系统保护对象为一级;新火规中附录D中"甲、乙、丙类物品库房"需设置火灾探测器;那到底是否需要设置火灾报警啊? 甲仓也要根据物料确定是否设置可燃气体探头。甲仓一般有火灾报警系统的内容,但不一定设探头。 山水2012 发表于 2016-3-3 15:41甲仓也要根据物料确定是否设置可燃气体探头。甲仓一般有火灾报警系统的内容,但不一定设探头。
恩,主要就是火灾报警系统需不需要设计,如果需要设计的话依据不知道按照哪个来,不属于石油化工企业所以没有参照石化规,旧火规明确要设计但是新的建规没有明确啊,只是新火规附录D有提到甲类库房可设置火灾探测器;现在不知道按照什么设计依据来?不设计害怕被提强条 新火规附录D里要求,有些消防部门也有要求,只是装了也没有什么用 树欲静而风不止 发表于 2016-3-4 08:54
新火规附录D里要求,有些消防部门也有要求,只是装了也没有什么用
我也觉得装了没有,好的谢谢了