智能疏散系统中的疏散标志与疏散应急灯必须要分回路设置吗
图审专家要求,智能疏散系统,疏散标志与疏散照明必须分回路设置,这与火灾自动报警系统图示明显不符啊,图示中既可以合用回路,也可以分开回路的,要求就是控制到回路还是控制到灯具的问题,我理解智能疏散应该都是控制到灯具的吧,但专家要求必须分开回路,主要是一个走廊灯具量很少,分回路设置太浪费了 在海外有的国家,已经这么做了。 疏散标志与疏散照明分开,总得有个依据吧? 树欲静而风不止 发表于 2016-2-29 08:59疏散标志与疏散照明分开,总得有个依据吧?
所谓专家的画图习惯。 智能疏散系统中设备都有地址点,灯具的亮灭可以寻址控制,布线无须将疏散指示标志与应急照明灯分回路 分开吧。
运行方式、控制方式不同。
页:
[1]