lin1977 发表于 2016-2-26 10:00:07

防火门监控系统,要单独画一张图纸吗?

理论上防火门监控系统可以用输入输出模块实现,能直接在火灾报警系统图中表示吗?
看图集好像是独立的系统,信号线和电源是独立的,不能接入火灾报警系统图中,大家是怎么表示的?

lin1977 发表于 2016-2-26 10:02:17

本帖最后由 lin1977 于 2016-2-26 10:03 编辑

防火门状态信号跟火灾报警系统中消防风机,防火卷帘,消防水泵的状态反馈信号类似,为何要单独设置一个系统呢?

lin1977 发表于 2016-2-26 10:06:43

我看有些设计院单独出一张防火门监控图纸是不是有些小题大做?
直接并入火灾报警系统中,每个常闭防火门设一个位置信号模块,常开防火门设一个类似防火卷帘类似的控制器,应该可以实现所有的防火门控制要求了

树欲静而风不止 发表于 2016-2-26 10:40:07

丁总的理念:各个系统自成体系

树欲静而风不止 发表于 2016-2-26 10:42:21

如果下一步修编,估计丁总会要求设置:防火卷帘控制器、防排烟控制器、消防泵控制器等等

lin1977 发表于 2016-2-26 10:56:14

是啊,
信号线和电源线不能共用的话,
为了每层两个防火门单独出一套图纸台浪费了吧!

lin1977 发表于 2016-2-26 10:58:42

即便是在设备附近装控制器,信号线,电源线共用消防系统的应该满足规范的要求吧,

树欲静而风不止 发表于 2016-2-26 10:59:46

lin1977 发表于 2016-2-26 10:56
是啊,
信号线和电源线不能共用的话,
为了每层两个防火门单独出一套图纸台浪费了吧!

我们现在是:除了火灾自动报警系统图外,另一张图上附消防电源监控、电气火灾系统和防火门监控系统

lin1977 发表于 2016-2-26 11:01:04

图集里32页的防火门监控分机是什么作用?要每层一个?

树欲静而风不止 发表于 2016-2-26 11:10:16

lin1977 发表于 2016-2-26 11:01
图集里32页的防火门监控分机是什么作用?要每层一个?

不见得每层要一个。主要是:1,组网需要。2,有些厂家需要其为电动闭门器提供电源

D800-1~8 发表于 2016-2-26 13:43:17

每个带控制器的子系统,要单独自成体系。

燃气报警、防火门、卷帘门、气体灭火。。。

按楼主想法,气体灭火那一套也可以直接接报警盘。。但不如独立小系统做法好。

注册会员 发表于 2016-2-29 21:33:21

按现行规范 那是一套独立系统 这个是躲不过去了
至于画图 图面上能放下就挤在一起 放不下只好另外画图了

lin1977 发表于 2016-3-1 09:31:23

其实消防规范里也没有,注明必须是单独系统,
仅仅14X505-1规范图示中前后有些矛盾,
第7,8页系统框图中,防火门监控和其他消防设备是一个等级的消防设备,在总线制报警系统中应该是一样的等级,一样的接线。
到了第19页“集中报警实例”按照老的画法把防火门监控给漏掉了,

lin1977 发表于 2016-3-1 09:33:18

这个应该是设备厂家助推规范的结果吧,把简单问题复杂话

fitman 发表于 2016-3-1 09:50:15

我遇到的厂家,对每个闭门器及监控器需220V电源,为了这个电源头痛极了,不知大家有否这类问题?