零度左耳 发表于 2016-2-22 14:26:55

单元进户处的总电缆接线箱内的重复接地没有联结会怎样

1.单元进户处的总电缆接线箱内的重复接地没有联结会怎样?我家那个单元的总等电位箱里的扁钢根本就没有焊接,只是在那里做做样子。
2.如果不重复接地的话,会导致总漏电断路器频繁跳闸吗?(昨天我家那栋多层整个一个单元都断电了,后来去一层看总进户箱那里,是总断路器跳闸了,推上去之后没多久又跳了,还有别的邻居推闸的,总共断电次数大概有八九次,后来物业来了电工检查说是可能谁家用电设备漏电导致跳闸。为什么用户家的用电设备漏电总闸会跳呢?要跳也应该是自己家的微断跳啊。进户处总漏电断路器有没有坏掉的可能呢?物业电工说是因为它太灵敏了。)
3.这个进户电缆是一带二的,一个进户带两个单元,二单元的总断路器就从没跳过闸。
4.住户内的用户配电箱里没有户内总开关有剩余电流保护。



树欲静而风不止 发表于 2016-2-22 14:34:44

总漏电断路器频繁跳闸,与是否重复接地没有关系

树欲静而风不止 发表于 2016-2-22 14:37:06

物业电工说是因为它太灵敏了
确实有可能

零度左耳 发表于 2016-2-22 15:52:12

树欲静而风不止 发表于 2016-2-22 14:37
物业电工说是因为它太灵敏了
确实有可能

我明天把断路器的照片传来 可能是漏电动作电流整定小了

fitman 发表于 2016-2-22 17:06:47

同意2楼的说法。
漏电越级跳,一般是没有级差。但常遇到的有级差也跳的情况,一般换开关就解决了。

零度左耳 发表于 2016-2-23 08:54:51

漏电断路器

零度左耳 发表于 2016-2-23 08:56:14

总电缆接线箱

小镇农民 发表于 2016-2-23 09:56:12

1.最近是否有新装修的住户?其进户后的N线与PE线接反,就是您说的典型状况。
2.干线之后的某处(住户总开关之前),发生N线与PE线或地短接,也是这样的典型状况。
   相对来说,第一种故障易查,第二种故障就麻烦了。

小镇农民 发表于 2016-2-23 10:00:52

看照片,系统显然运行了一段时间了。
可以暂时排除“漏电越级跳”的可能

零度左耳 发表于 2016-2-23 10:23:43

小镇农民 发表于 2016-2-23 09:56
1.最近是否有新装修的住户?其进户后的N线与PE线接反,就是您说的典型状况。
2.干线之后的某处(住户总开 ...

有一家新装修的,但是他家用电设备不开的情况下有时也会跳闸,在他家没装修之前也偶尔跳闸的

二点半太阳 发表于 2016-2-23 17:31:53

工地上碰到过这样的情况:户箱照明无漏电保护,插座有。但电工把一插座回路接在照明上,N与PE又接反了,结果用此插座回路时,户箱不跳,总箱漏电开关跳。你这总箱300mA不小了。

零度左耳 发表于 2016-2-24 10:06:18

二点半太阳 发表于 2016-2-23 17:31
工地上碰到过这样的情况:户箱照明无漏电保护,插座有。但电工把一插座回路接在照明上,N与PE又接反了,结 ...

哦哦   等过几天去那家装修的问问