超大哥 发表于 2016-2-19 14:07:26

《600问》中关于局部等电位联结线截面积描述是否有误?

本帖最后由 超大哥 于 2016-2-19 14:14 编辑

《建筑物电气装置600问》中第22.9问中列了这样一张表,表中局部等电位联结线的最小值和总等电位联结线是一致的。
但我认为局部等电位相当于在一局部范围内的多个辅助等电位联结,因此其联结线截面积的最小值应该同辅助等电位联结线。查了下GB50054-2011,里面局部等电位联结线的最小值是同辅助等电位联结线。《600问》中的此处描述是否有误?
另外,在实际设计与施工中,一般住宅或宾馆的浴室、卫生间的局部等电位联结导体可否就按最小值设计?我们这边的设计都是用25*4的镀锌扁钢或φ10圆钢与钢筋网焊接,可否改为25*2的镀锌扁钢或φ6圆钢?(设计图纸中浴室、卫生间内最大的PE线截面积为4mm2,是否要考虑以后业主入住后可能换用更大截面的PE线?)

树欲静而风不止 发表于 2016-2-19 14:48:28

这个表是参照国标图集过来的,确实有问题,按照接地规范,等同辅助等电位连接截面就行

超大哥 发表于 2016-2-19 16:09:54

树欲静而风不止 发表于 2016-2-19 14:48
这个表是参照国标图集过来的,确实有问题,按照接地规范,等同辅助等电位连接截面就行

感谢解答。再请教一个问题,比如一个住宅的浴室、卫生间内最大PE线的截面积是4mm2,按照规范铁的截面积不小于16mm2即可,选用φ6圆钢或25*2扁钢与钢筋网焊接应该就能满足要求。但我看很多设计图纸都是设计成25*4的镀锌扁钢或φ10的圆钢与钢筋网焊接,不明白这样设计的用意,用φ6圆钢或25*2扁钢可以吗?

树欲静而风不止 发表于 2016-2-19 16:22:42

超大哥 发表于 2016-2-19 16:09
感谢解答。再请教一个问题,比如一个住宅的浴室、卫生间内最大PE线的截面积是4mm2,按照规范铁的截面积不 ...

25*2扁钢,不好买呀

树欲静而风不止 发表于 2016-2-19 16:24:20

超大哥 发表于 2016-2-19 16:09
感谢解答。再请教一个问题,比如一个住宅的浴室、卫生间内最大PE线的截面积是4mm2,按照规范铁的截面积不 ...

25*4的镀锌扁钢或φ10的圆钢,工地上到处都是

超大哥 发表于 2016-2-19 17:06:03

直径6的圆钢工地上也不少吧?

超大哥 发表于 2016-2-19 17:07:09

树欲静而风不止 发表于 2016-2-19 16:24
25*4的镀锌扁钢或φ10的圆钢,工地上到处都是

φ6的圆钢工地上也不少吧,金属接线盒和钢管的跨接会用到,见6楼图片。

东海龙王 发表于 2016-2-19 21:13:59

尽信书,不如无书。