xuxizhong 发表于 2016-2-16 11:17:34

10kV的开关柜,断路器,隔离开关是否适用于6kV?

本帖最后由 xuxizhong 于 2016-2-16 11:26 编辑

原设计高压供电是10kV的,现在实质供电是6kV。
10kV的开关柜,断路器,隔离开关是否适用于6kV?

树欲静而风不止 发表于 2016-2-16 11:40:54

没有问题,只管使用。。。。

bzp4891 发表于 2016-2-16 12:02:06

本帖最后由 bzp4891 于 2016-2-18 08:48 编辑

没有问题,3.6-40.5kv的中压柜遵循的标准是GB3906和GB11022,中压隔离开关遵循的是GB1985,中压中压断路器遵循的是GB1984,电压不同对绝缘影响较大,比如工频耐压和雷电冲击耐压,但楼主是以高一级电压设备代替低一级电压设备,所以不影响。

xuxizhong 发表于 2016-2-16 12:05:12

好的,是否感谢各位的规范。

xuxizhong 发表于 2016-2-16 12:06:14

好的,十分感谢各位的回答。

867987926 发表于 2016-2-17 13:47:59

临床经验丰富的专家多的。

云溪2 发表于 2016-2-17 15:13:31

以前哪里看到好像说熔断器还是什么的不能代替,不知道有没有这个说法

crowdbus 发表于 2016-2-19 20:27:04

没有问题,6kV本省的产品就不多

xuxizhong 发表于 2016-2-24 20:41:45

云溪2 发表于 2016-2-17 15:13
以前哪里看到好像说熔断器还是什么的不能代替,不知道有没有这个说法

熔断器是不能。

hblfst 发表于 2016-2-25 08:15:02

这种柜子;断路器和隔离开关是可以代替的,属于高带低,有些元器件是需要调整的,例如避雷器\PT等.需要甄别对待.