发表于 2016-3-31 15:55:07
tianyi2002 发表于 2016-3-31 15:51
这个我翻看了下4.1.2条,这个是针对联动控制器来说的,跟咱们讲的手动控制盘不是一回事。。。
讲手动,何用联动条款?
治学以诚
发表于 2016-3-31 15:59:09
治学以诚
发表于 2016-3-31 16:01:08
tianyi2002
发表于 2016-3-31 16:01:56
尺短寸长 发表于 2016-3-31 15:55
讲手动,何用联动条款?
丁宏军让我忍无可忍。
本地消防大队已经明确,必须在消防控制室内设置各类泵和风机的按钮盒,并且是220伏引入,几十条7芯控制电缆。
原有的直接控制盘保留。
这是非常可怕的事情。这帮子大笨蛋。
至少要立即废止了第四章,恳求站长,立即给这些笨蛋打个电话。第四章是万万不可执行的事啊。
=====================================
上面诚版讲的就是手动啊
尺短寸长
发表于 2016-3-31 16:08:10
tianyi2002 发表于 2016-3-31 16:01
丁宏军让我忍无可忍。
本地消防大队已经明确,必须在消防控制室内设置各类泵和风机的按钮盒,并且是220 ...
治学以诚 发表于 2016-3-31 15:59
控制柜制造标准
引出柜外的线路,无论断路,短路,均不应影响其他正常控制环节的线路,对泵的起动,停止控制。
你这个引出去,一旦短路,或接地,
1、直接烧坏二次线路的熔丝,整个泵就停摆了,你不把短路去除,你想起泵,没门。
2、导致其他正常控制环节的线路,无法对泵起动
尺短寸长
发表于 2016-3-31 16:08:49
治学以诚 发表于 2016-3-31 16:01
10D是把普通泵的控制电路,改改名为消防泵,其(实)他这本图集不满足泵的控制柜制造标准的。
14X是直接强奸了10 ...
老诚说得对!
tianyi2002
发表于 2016-3-31 16:30:43
治学以诚 发表于 2016-3-31 15:59
控制柜制造标准
引出柜外的线路,无论断路,短路,均不应影响其他正常控制环节的线路,对泵的起动,停止 ...
这个二次回路都有的吧,如何解决呢?