关于矿物电缆的使用问题

普通地下车库,主电源一个单独的配电柜,消防电源一个单独的配电柜,我想主电源单独做个电缆槽盒,消防电源单独做个电缆槽盒,我觉得消防和非消防电源分开就不用设矿物电缆了。
但是我做图的时候突然想到,主电源柜出的电缆槽盒有给普通照明供电的电缆和给消防设备供电的电缆,那主电源柜是不是不能出一个电缆槽盒,必须普通照明一个槽盒,消防主用电源一个槽盒呢,如果这样做还不如上矿物电缆呢。
我想问问,主电源柜里面给消防负荷供电的电缆和主电源柜里面给普通照明供电的电缆如果走在一个槽盒里行不行

zhouke 发表于 2016-2-7 14:19:52

按规范要求,二者要分开敷设,在同一桥架内敷设时应设隔板。

树欲静而风不止 发表于 2016-2-14 09:34:27

“宜”与其他线路分开敷设,电缆井内“应”分开敷设

超越梦想 发表于 2016-2-15 14:05:33

公用一个桥架中间加隔板就可以,否则就分开走桥架。

crowdbus 发表于 2016-2-19 20:28:20

这个新版的建筑防火规范上有描述