关于非消防电分励脱扣强切后,是否必须给火灾自动报警系统反馈信号
非消防电在发生火灾时,在消防控制室通过火灾自动报警系统,远程控制分励脱扣强切后,是否必须给火灾自动报警系统反馈信号,图纸给出的断路器型号只带分励脱扣,没有辅助触点,但消防公司说要有反馈信号,需要更换带分励脱扣和辅助触点的断路器,想问问大家规范是否有明确规定。 应该有。我认为的过程:发出分励动作信号,接收脱扣信号,停止动作信号。 应该有,只是规范没有明确,图集有 没反馈,咋知道是否动作与否?这个应该有,如设强切的话。
有没必要强切,那又是另一码事儿了 现在设计不给反馈信号,违反强条GB 50116-2013,4.1.1 树欲静而风不止 发表于 2016-2-2 09:08
应该有,只是规范没有明确,图集有
麻烦问下,这个是哪个图集上的{:smile:} yjf992 发表于 2016-2-2 09:37
麻烦问下,这个是哪个图集上的
国标图集04X501 火灾报警及消防联动 rainmen_73 发表于 2016-2-2 09:30
现在设计不给反馈信号,违反强条GB 50116-2013,4.1.1
4.1.1 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。
能从这条中读出必须要反馈的意思么? 09X700 智能建筑弱电工程设计与施工(上册)第2-21页也有相同的图示。 谢谢各位,解答的太详细了。 强切的非消防电,除了普通照明以外,还有其它的设备吗? {:1_424:}规范范读的还是不够!{:1_421:}{:1_421:}{:1_421:} 按照图集04X505-1P24说明,需要反馈的信号仅指《火灾自动报警系统设计规范》附录A中要求的反馈信号,当然这个可理解为最低要求,设计人员多做也没错。
但如果切非脱扣没做反馈就按4.1.1判定违反强条,则说不过去。个人理解仅消防联动控制器不具备接受反馈信号功能时才能依据4.1.1判定违反强条。4.1.1条核心意思“消防联动控制器”应具有的功能。
页:
[1]