铝合金电缆
设计的一个二类高层办公大楼,业主想除消防设备外供电采用铝合金电缆,不知是否合适?同意还是不同意? 本帖最后由 云溪2 于 2016-1-28 09:40 编辑能不同意就不同意,铝电缆后期问题多,甲方着实太穷就算了我以前问过厂家,铝电缆便宜,但铝合金比铜便宜不了太多,你让甲方做个造价估算,铝电缆要考虑压降可能要放大截面,
另外,施工单位经验不足,接触面氧化后容易引起火灾,这些先跟甲方说明,有些甲方听说哪个省钱就用哪个,其实他们也不懂,你先把问题跟甲方说清,实在不行就按尺总的办吧
你大概无法不同意。
1、要求业主发公函,盖章签字。
2、要求施工单位对所有的连接部件的预处理和连接,严格执行操作规程,并必须在施工监理的当面监督下才可实施。 尺短寸长 发表于 2016-1-28 09:33
你大概无法不同意。
1、要求业主发公函,盖章签字。
尺总:也就是目前没有理由不同意? 消防电缆不能用铝合金电缆,其他可以,不过我还见过一个大院消防电缆也用的合金电缆 消防规范有规定,普通的用心里没底 去年做了一个高层住宅小区,供电局公变至单体楼配电小间的普通电缆属供电局供货,供电局均采用的是铝合金电缆 真如尺总所言,普通电缆你还真拿不出不让用铝合金电缆的理由来 确实没理由不让用,我见过的一个住宅小区室外主干电缆用的是纯铝的铠装电缆。 不是都有图集啊用吧 没事 铝电缆要
考虑压降
可能要
放大截面 1. 国内铝合金电缆处于发展推广阶段,已有相关国家标准支持,可以采用;
2. 明确使用以AA8030系列铝合金材料为导体的铝合金电缆;
3. 铝合金电缆品牌选择要求:产品品质保障,并且能配套提供铜铝连接端子;
4. 建议在铜价高于4.3万元/吨时采用。
zhmman 发表于 2016-1-31 21:29
1. 国内铝合金电缆处于发展推广阶段,已有相关国家标准支持,可以采用;
2. 明确使用以AA8030系列铝合金 ...
国家标准都有哪些
页:
[1]