jychen1 发表于 2016-1-27 18:46:00

低压进线柜测控仪表功率因数与电容柜控制器读数不一致

低压进线柜多功能测控仪表的功率因数显示为0.98,电容补偿柜控制器读数显示为0.49,为什么不一样?

jychen1 发表于 2016-1-27 18:51:51

变电所的主要负载为led照明灯具,为隧道照明。

树欲静而风不止 发表于 2016-1-28 09:16:39

1.取样电流是电源侧? 2.取样电流与取样电压是否同相?

jychen1 发表于 2016-1-28 12:06:35

取样电流在进线柜A相,取样电流与取样电压是否同相还没看。

jychen1 发表于 2016-1-28 12:16:49

如果取样电流与取样电压不同相,会出现这样的结果吗?

jychen1 发表于 2016-3-4 21:58:46

会的。

fitman 发表于 2016-3-7 10:20:05

一般来说说是取样电流(电压)接错线了。

jychen1 发表于 2016-4-10 20:25:10

本帖最后由 jychen1 于 2016-4-10 20:26 编辑

确实是取样电压接错线了,相序弄错了,改正之后就正常了。谢谢各位。